Página 1 de 1

Neutro en protector térmico motor

Publicado: 06 Dic 2020, 10:09
por Clarayomas
Hola a todos y un saludo!
He sustituido un motor trifásico por uno monofásico y el protector telemechanique trifásico que tenía el otro lo he querido aprovechar y en la entrada de potencia donde antes entraba las tres fase ahora paso neutro y fase dejando un contacto sin conexión , es correcto ?, Me dará problemas la protección térmica?
Debería optar por otra protección , que protección me recomendáis ,
Gracias y un saludo

Re: Neutro en protector térmico motor

Publicado: 06 Dic 2020, 13:52
por Elektro
Si te refieres a un magnetotermico, tanto la protección térmica como la magnética te funcionarán sin problemas

Re: Neutro en protector térmico motor

Publicado: 06 Dic 2020, 15:13
por Clarayomas
Hola! Gracias por tu respuesta , el protector es un contactor telemechanique luca05fu en vez de las tres fases de entrada le he puesto fase y neutro y no sé si la protección térmica no tendrá problemas.
Gracias
Un saludo

Re: Neutro en protector térmico motor

Publicado: 06 Dic 2020, 16:23
por Elektro
La protección térmica es por cada fase/conexión independiente, incluso si conectases 1 funcionaria lo mismo. En tu caso, si el neutro o fase se sobrecalentara, el térmico actuaría, no importa que haya una bornera libre

Re: Neutro en protector térmico motor

Publicado: 07 Dic 2020, 00:26
por Ofuscado
En una búsqueda rápida, no he encontrado las características detalladas de ese equipo, pero me da a mi que incorpora protección de pérdida de fase, para motor trifásico.
Si se da el caso, se puede soslayar conectando la fase a dos de los "contactos", en serie.
El neutro, al otro "contacto", al modo usual.

Salud os.

Re: Neutro en protector térmico motor

Publicado: 07 Dic 2020, 18:54
por Elektro
Buen apunte, yo hablaba de un térmico clásico.
Como bien te apunta Ofuscado, tiene también protección contra pérdida y desbalanceo de fases.
Prueba lo que Ofuscado te ha comentado, y cuéntanos si te ha funcionado (si el térmico permite que el motor encienda y funcione, estará protegido).

Re: Neutro en protector térmico motor

Publicado: 07 Dic 2020, 20:20
por Clarayomas
Hola! realice la conexión pasando fase y neutro y sin problemas,
Un saludo i gracias de nuevo