Página 1 de 1

Uso de contactor

Publicado: 19 Feb 2021, 10:35
por Javier0001
Chicos tengo instalado 2 contactores modulares de 40. ª a un diferencial. Funcionan muy bien, pero tengo algunas dudas.

Es para circular por ellos un máximo de 30a y no es constante.

La mayor parte del día sobre 18 horas los 2 contactores van a estar enclavado y sobre 6 horas en posición normal.

Pero no se si tantas horas enclavado será peligroso que se quemen, o pase algo en la instalación,?.

Que es mejor para la vida del contactor esta más horas en reposo o enclavado.?

O los contactores solo se utilizan para momentos puntuales y no para un uso de tantas horas

Re: Uso de contactor

Publicado: 19 Feb 2021, 13:02
por Elektro
El contactor puede estar enclavado sin problemas. La vida del contactor, mecanica y electrica deberia estar en la hoja tecnica del contactor. Puedes tomar como medida de tiempo, una vida util de 20 anios, pudiendo ser bastante mas.
Si abre y cierra mas veces se desgastan mas los contactos, mas aun si es con carga.
Pero el contactor esta pensado para ese tipo de trabajo, por lo que no te preocupes y conectalo las horas que haga falta. Y se usan tanto para momentos puntuales como continuamente

Re: Uso de contactor

Publicado: 07 May 2021, 19:50
por Silvadolfo
Montar un contactor que soporte algo más de corriente, es decir, si tienes un consumo de 20 A, montar un contactor de 30 A

Si falla no dejará pasar la corriente por ese circuito, como mucho puede quemarse la bobina que atrae el electroimán y eso genera que se abra el contactor y no deje pasar corriente