Hola,
Hola, la tensión en la bobina no cae 197 voltios, caen 95 voltios
Estás equivocado. Efectivamente 95+155=250V; eso estaría bien si hubiese dos resistencias en serie; pero lo que hay es una bobina y una resistencia, por tanto las tensiones se suman vectorialmente, no aritméticamente. Es lo que tienen los triángulos rectángulos, que sumas 197+155 (V) y devuelve un valor de 250 V, justo el voltaje que hay en el asociación RL, que coincide con la tensión que hay en el condensador, que a su vez es la de la red.
Buenas tardes, rectifico mis resultados:
A/ 10.25 A
B/ 3.492 Var
C/ 1.616 Var
D/ 16.5 A
Saludos
El enunciado dice que el factor de potencia del circuito es 1. Y como solo hay una bobina y un condensador, la potencia reactiva de cada uno de ellos, Qc y QL, debe ser idéntica para que se anulen entre ellas y la Q total sea nula. No puede ser que la reactiva de la bobina y del condensador sea de distinto valor y pretender que el circuito tenga cosFI=1
No me cuadra que la intensidad de la tercera rama sea mayor que la del circuito total
Pues vete haciéndote a la idea. Es lo que ocurre en una instalación trifásica real con un armario de compensación de reactiva al lado del cuadro general. Que la instalación consuma 100A, es un decir, la batería de condensadores se lleve 65A y que por el contador en cabecera de la instalación pasen 75A.
Saludos
Saludos