Página 1 de 1

Dudas puesta a tierra

Publicado: 23 Jun 2021, 09:59
por Ppt118
Hola a todos, es mi primer post y vengo en busca de ampliar conocimientos así que ante todo me presento como novato. Un saludo!

Tengo dudas con la puesta a tierra de la instalacion solar aislada que hemos montado recientemente. Una puesta a tierra (picas y cableado), según tengo entendido, tiene como finalidad que cualquier posible fuga electrica se nos derive al terreno haciendo asi saltar el diferencial ¿estoy en lo cierto?
En mi caso, a falta de instrumentación, mi forma de comprobarlo ha sido hacer un puente entre fase y tierra aguas abajo del diferencial, pero este no ha saltado. De hecho si mido con el tester me da un valor de 25uA, muy bajo ¿Significa esto que mi puesta a tierra no es buena o hay algo que no he entendido bien?
Decir que el inversor de mi instalación saca dos fases, y tengo tensiones de 120V entre la fase teorica y tierra y 110 entre el neutro teórico y tierra.
El siguiente paso sera unir ese neutro teórico a tierra para crearme mi neutro real y de esta manera asegurarme que los diferenciales saltan.
Entiendo que de esta forma estare protegido, pero me queda la gran duda de si mi ouesta a tierra es buena.
¿Podriais aportarme algo?

Gracias!

Re: Dudas puesta a tierra

Publicado: 23 Jun 2021, 15:52
por Miguel 69
Hola, desde el momento que conectes uno de los polos del inversor a tierra, esos diferenciales te empezarán a saltar en caso de derivación.


Saludos

Re: Dudas puesta a tierra

Publicado: 23 Jun 2021, 19:06
por Ppt118
Si, esa parte la tengo clara. Lo que no termino de entender es si es normal que no derive corriente a la tierra fisica, por medio de la pica, ni haciendo un puente directo.

Probablemente esté equivocado, pero siempre habia creido que la finalidad de la pica era derivar las fugas al suelo.

Re: Dudas puesta a tierra

Publicado: 28 Jun 2021, 23:29
por jordi1980
No acabo de verlo, en teoria el diferencial actua porque el transformador está conectado a tierra y el circuito se cierra por allí.
En una instalación solar aislada, diría que no habría derivación, pero ante un defecto habría que protegerse con un magnetotérmico.. aunque no he visto ninguna instalacion

Re: Dudas puesta a tierra

Publicado: 28 Jun 2021, 23:57
por jordi1980
Me autocorrijo, he leído que conectan el neutro a tierra antes del diferencial, y entonces cuando hay derivación o contacto de fase a tierra sí que salta.. allí está el truco

Re: Dudas puesta a tierra

Publicado: 30 Jun 2021, 19:53
por muyperezoso
tiemes el chasis del onvewrsor conectado a esas picas de tierra y a toras las tierras de la casa? marca y modelo del inversor?

Re: Dudas puesta a tierra

Publicado: 02 Jul 2021, 22:30
por Ppt118
El inversor es un Axpert VMIII. Finalmente he conectado una de las fases del inversor a tierra y los diferenciales ya funcionan correctamente.
Gracias a todos