Marbella1981 escribió:Buenas tardes. En la comunidad en la que vivo resulta que no hay toma de tierra, el administrador me ha dicho que no es obligatorio ya que la construcción es de 1971. ¿Es eso cierto?
Gracias, un saludo.
Buenos días.
La instalación de tu comunidad debe estar realizada siguiendo las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de 1955. Y éste no contemplaba la protección contra contactos indirectos, simplemente porque no existía la tecnología adecuada para hacerlo, por lo que no exigía toma de tierra en las instalaciones.
Con la entrada en vigor del Reglamento de 1973 ya es obligatorio dotar a las instalaciones de ese tipo de protección.
Por tanto lo que te indica el administrador es cierto.
Lo que no quita para que cada vivienda disponga de su diferencial de alta sensibilidad y si existiera la posibilidad de hacer una instalación de tierra por medio de picas no fuese recomendable.
Un saludo. Emilio Carrasco