Página 1 de 4

Instalación electrica

Publicado: 10 Sep 2021, 20:40
por Verderonchiochio
Hola foreros, un amigo me hizo la instalación electrica de la casa, el tema es que indagando he visto que según el cuadro falta el IGA. Como veis vosotros la instalación?

https://ibb.co/ThcmdJX

Re: Instalación electrica

Publicado: 11 Sep 2021, 07:46
por TXISPAS
Buenas. Tienes que colocar un magneto térmico II40A c en cabecera. Tienes hueco en la "zona del icp" . De ese general tienes que hacer 2 salidas con cables de 10mm2 a los dos diferenciales .Después de la salida de cada diferencial saca cables independientes a cada magneto térmico quitando esos puentes de uno a otro , o sino saca cables de 10MM2 e instala un peine de conexión.
Estoy creando un canal e intentaré en los próximos días subir un video de cableado de cuadros, adjunto enlace https://www.youtube.com/channel/UCcghM0 ... AUTlze-AeQ
UN saludo

Re: Instalación electrica

Publicado: 11 Sep 2021, 23:50
por PcFex
Ya no hace falta poner caja icp


Imagen

Re: Instalación electrica

Publicado: 14 Sep 2021, 13:14
por Verderonchiochio
Que IGA necesitaría para esa instalación?

Re: Instalación electrica

Publicado: 14 Sep 2021, 14:08
por iman
Ya tienes IGA asociado a un sobretensiones
El IGA tiene que ser de la intensidad que soporte tú derivación individual

Re: Instalación electrica

Publicado: 14 Sep 2021, 15:03
por Verderonchiochio
No tengo IGA @iman, mi cuadro es este

https://ibb.co/m4VLH9b

Re: Instalación electrica

Publicado: 14 Sep 2021, 15:12
por iman
Pues necesitas un IGA con sobretensiones como el que ha puesto Felix
El calibre será según la sección del cable que tengas de entrada en el cuadro
Seguramente tendras 6 m/m y eso supone un IGA de 25 amperios

Re: Instalación electrica

Publicado: 14 Sep 2021, 16:11
por Verderonchiochio
La entrada que tengo desde la calle es de 16mm (desde el contador al cuadro interior tengo unos 30 metros) @iman

Re: Instalación electrica

Publicado: 14 Sep 2021, 17:30
por PcFex
Verderonchiochio escribió:
La entrada que tengo desde la calle es de 16mm (desde el contador al cuadro interior tengo unos 30 metros) @iman


Ponlo de 40A
Los diferenciales que tienes son de 40A
Lo que no veo es el tierra en el cuadro ??

Re: Instalación electrica

Publicado: 14 Sep 2021, 18:59
por Verderonchiochio
@felisin las tierras van abajo todas a una clema, entonces me recomiendas ponerlo de 40a? En otro foro me dijeron que de 25, que diferencia hay? Un saludo y gracias