Autor del tema
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

CGP

17 Oct 2021, 14:23



 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1679
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: CGP

17 Oct 2021, 17:47



 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: CGP

18 Oct 2021, 13:14

Me refería a REBT 12 punto 1.1¿ Si esa caja es mía y estoy obligado a su conservación y mantenimiento, como es que esta precintada con candado de la suministradora ?


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1679
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: CGP

18 Oct 2021, 13:38

otromas escribió:
Me refería a REBT 12 punto 1.1¿ Si esa caja es mía y estoy obligado a su conservación y mantenimiento, como es que esta precintada con candado de la suministradora ?


Hola
En tu pueblo no sé, pero en el mío esa caja es de la Distribuidora, si se funde un fusible los tienes que llamar a ellos: mas que nada porque si alimenta a mas de un vecino (trifásica) puedes armar una cojonuda si manipulas en ella, no siendo ducho en la materia...

Saludos


 
EmilioCarrasco
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 485
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: CGP

18 Oct 2021, 15:06

coito circuito escribió:
Hola
En tu pueblo no sé, pero en el mío esa caja es de la Distribuidora, si se funde un fusible los tienes que llamar a ellos: mas que nada porque si alimenta a mas de un vecino (trifásica) puedes armar una cojonuda si manipulas en ella, no siendo ducho en la materia...

Saludos

Hola a todos.

La ITC-BT-12 del Reglamento establece que la CGP es propiedad del usuario, debiendo éste responsabilizarse de su conservación y mantenimiento.

Otras cosa diferente es que por razones obvias la compañía distribuidora ha de tener acceso a ella, de ahí que se dote con una cerradura o candado normalizado, de la que por cierto también tienen llave por ejemplo los bomberos.

Un saludo. Emilio Carrasco


www.emiliocarrasco.com