Página 1 de 1

CGP

Publicado: 17 Oct 2021, 14:23
por otromas

Re: CGP

Publicado: 17 Oct 2021, 17:47
por coito circuito

Re: CGP

Publicado: 18 Oct 2021, 13:14
por otromas
Me refería a REBT 12 punto 1.1¿ Si esa caja es mía y estoy obligado a su conservación y mantenimiento, como es que esta precintada con candado de la suministradora ?

Re: CGP

Publicado: 18 Oct 2021, 13:38
por coito circuito
otromas escribió:
Me refería a REBT 12 punto 1.1¿ Si esa caja es mía y estoy obligado a su conservación y mantenimiento, como es que esta precintada con candado de la suministradora ?


Hola
En tu pueblo no sé, pero en el mío esa caja es de la Distribuidora, si se funde un fusible los tienes que llamar a ellos: mas que nada porque si alimenta a mas de un vecino (trifásica) puedes armar una cojonuda si manipulas en ella, no siendo ducho en la materia...

Saludos

Re: CGP

Publicado: 18 Oct 2021, 15:06
por EmilioCarrasco
coito circuito escribió:
Hola
En tu pueblo no sé, pero en el mío esa caja es de la Distribuidora, si se funde un fusible los tienes que llamar a ellos: mas que nada porque si alimenta a mas de un vecino (trifásica) puedes armar una cojonuda si manipulas en ella, no siendo ducho en la materia...

Saludos

Hola a todos.

La ITC-BT-12 del Reglamento establece que la CGP es propiedad del usuario, debiendo éste responsabilizarse de su conservación y mantenimiento.

Otras cosa diferente es que por razones obvias la compañía distribuidora ha de tener acceso a ella, de ahí que se dote con una cerradura o candado normalizado, de la que por cierto también tienen llave por ejemplo los bomberos.

Un saludo. Emilio Carrasco