Publicado: 05 Ene 2022, 19:02
por 50zaempr
Hola a todos!!

Os quería comentar, En una nave industrial con 3 fases y 1 neutro ósea trifásica (3x230) tengo una derivación individual de 10mm con una longitud de unos 50 cm desde el contador (esta detrás) y desde el ICP de 25A a los fusibles pasando por el contador no hay mas de 1 metro.

La cuestión es que quiero contratar 17,32kw (aun no hay contador y me acaban de dar el CUPS la instalación esta ya estaba echa cuando compre la nave) el problema viene que la nave en el cuadro encima de la pegatina IGA no esta el IGA esta vacío se lo llevaron o no lo pusieron (la nave viene de banco) la normativa de mi distribuidora se que me obliga a montar un IGA con protección a sobretensiones permanentes y transitorias el problema viene que no se exactamente de que amperaje debería ser el IGA.

¿Un IGA de 25A estaría bien? según tengo entendido 17,32kw en trifásica es la equivalencia a 5,75kw en monofásica (corregidme si me equivoco)

Tengo dudas si debería ser 25a o 32a, también e leído que si bajo la sección de donde va el contador a el ICP a 6mm seguro que seria de 25a pero no se si bajando la sección habría problemas de calentamientos o algo. Querría saberlo mas que nada por que tengo un IGA con protección de sobretensiones de 25a muerto de la risa y así lo aprovecharía.

Cabe decir que la nave no cuenta con boletín y que aun tengo que quedar con el electricista para hacerlo, un electricista me dio presupuesto de un IGA de 25a pero no sabia la sección de la derivación individual por lo cual no se si me dijo 25a y luego al final montaría 32a.

Gracias de antemano y un saludo!

Re: IGA y derivación individual

Publicado: 05 Ene 2022, 19:22
por Miguel 69
Buenas tardes, retira el ICP y puedes colocar ese combi tetrapolar que tienes de 25A perféctamente.

Saludos

Re: IGA y derivación individual

Publicado: 05 Ene 2022, 22:25
por EmilioCarrasco
Hola.

Puedes perfectamente poner el IGA de 25 A y contratar la máxima potencia que este permite que es de 17,321 kW.

Y todo dependerá de las perspectivas de futuro que tengas, ya que si pones el IGA de 32 A, que también estaría permitido con esa sección de 10 mm², llegado el momento podrías contratar hasta 22,170 kW.

Ambas cosas serían correctas, y has de ser tu quien valore si te interesa invertir a futuro o quedarte en el presente.

El problema grande lo tienes en que al sobrepasar los 20 kW no sería suficiente con el certificado y la Memoria hecha por el instalador y te exigirían un proyecto técnico firmado por un ingeniero.

Supongo que ahora podrás tomar la decisión que más te convenga.

Un saludo. Emilio Carrasco