Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
didi
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 10 Feb 2022, 16:09
Ubicación: Zaragoza

Tablero de prácticas casero

14 Feb 2022, 00:38

Buenas noches. Me gustaría preparar un tablero casero para practicar. Mi pregunta es:
- coloco el magnetotermico, después la práctica correspondiente. Cómo alimento al tablero?
la alimentación al magnetotermico sería directo a una base de enchufe de casa?
- el magnetotermico del tablero debe ser de inferior intensidad al del cuadro de seguridad general?
- debería poner tbien un diferencial al tablero o con el de la vivienda es suficiente?
Muchas gracias, saludos.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1681
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Tablero de prácticas casero

14 Feb 2022, 18:05

didi escribió:
Buenas noches. Me gustaría preparar un tablero casero para practicar. Mi pregunta es:
- coloco el magnetotermico, después la práctica correspondiente. Cómo alimento al tablero?
la alimentación al magnetotermico sería directo a una base de enchufe de casa?
- el magnetotermico del tablero debe ser de inferior intensidad al del cuadro de seguridad general?
- debería poner tbien un diferencial al tablero o con el de la vivienda es suficiente?
Muchas gracias, saludos.


Hola
Las prácticas se hacen después de conocer la teoría. Es obvio que la teoría no la sabes, a tenor de las consultas
Lo que debes hacer en ese tablero es colocar un trafo "de aislamiento" acorde a la potencia de los equipos que pienses utilizar. Cuando sepas la teoría sabrás el porqué de esa protección
No sirve cualquier trafo y la relación sería de 230/230 V.
Si tienes alguna duda sobre ello aquí te las podemos solventar
Saludos