dmarttineez escribió:coito circuito escribió:dmarttineez escribió:Hola,
Hace poco me he comprado una casa de unos 40 años aprox. La cosa es que al medir la tierra, he visto que con el voltímetro, conectando FASE - TIERRA, me sale un valor de 140V y con NEUTRO - TIERRA lo mismo, ¿vosotros que pensáis que pueda ser?
Entre FASE - NEUTRO tengo un voltaje de unos 250V +-.
Según he estado viendo por internet, ¿esto puede ser que al ser una instalación algo antigua pueda tener 2 FASES? He probado con otro punto de tierra independiente y me sale el mismo resultado.
Gracias de antemano.
Hola
Para saber qué tipo de alimentación tienes nada mejor que proveerse de este "prodigioso aparato de técnica moderna" (capaz de distinguir entre fases, neutro, AC/DC, polaridad, cortocircuitos, continuidad...todo menos apretar tornillos) que hasta el chino del barrio lo tiene por menos de un par de euros
https://www.leroymerlin.es/bricopedia/d ... buscapolosSaludos
Hola,
Gracias por tu respuesta, he medido con el buscapolos, fase y neutro y se enciende en los dos. ¿Puede que esté en lo correcto y tenga dos fases?
Hola
No recuerdo si te había mencionado que , para hacer esa prueba, tiene que estar la instalación sin carga, es decir: hay que cortar el automático general y medir a la entrada. Otro dato que te daría una pista es que el automático general fuera bipolar, con protección en ambos polos (lo trae grabado en el frontal) y no bipolar de fase y neutro. Si todo es correcto, y se ilumina el buscapolos con la misma intensidad en ambos polos, podríamos deducir que son dos fases.
Digo deducir, y no aseverar porque, aunque todas las lecturas nos lleven a esa posibilidad, pudiera haber una "ñapa" (tratándose de una vivienda de esa antigüedad y que ha tenido inquilinos previos) que las desvirtúe... Ya me entiendes
Saludos