Página 1 de 4

Duda con mi instlacion

Publicado: 13 Sep 2022, 19:16
por Serg19
Hola a todos, por aquí de nuevo. Voy a dar un paso mas en instalacion fotovoltaica, en breve voy a pasar a ongrid. Lo que no entiendo por qué en los cables que van del inversor a mi cuadro quieren poner dos termicas idénticas de 25, una al principio y otra al final. Pregunto al comercial y estoy a la espera que me conteste, de estos hace dos semanas. El incremento no es mucho pero no lo entiendo y quiero saber. Gracias a todos.

Re: Duda con mi instlacion

Publicado: 13 Sep 2022, 22:00
por Elektro
Tampoco lo entiendo.
Por curiosidad, que largo tiene la línea del inversor al cuadro? El inversor está accesible? o en altura o similar?

Re: Duda con mi instlacion

Publicado: 14 Sep 2022, 11:17
por Miguel 69
Buenos días, se debe a que tienes doble generación, la fotovoltaica y la de la red y el circuito debe de estar protegido tanto para una como para otra.


Saludos

Re: Duda con mi instlacion

Publicado: 14 Sep 2022, 19:15
por Serg19
Hola, el largo es de 5 metros y esta accesible a 1.5 del suelo. Podría ser lo de doble generacion. Gracias por la ayuda. Haber que me cuenta el comercial.

Re: Duda con mi instlacion

Publicado: 14 Sep 2022, 21:57
por Elektro
No habrás entendido mal? Te dieron un unifilar? O de dónde sacaste esa información? Puedes colgarlo en el hilo?

Re: Duda con mi instlacion

Publicado: 15 Sep 2022, 09:40
por Serg19
No he entendido mal, me han pasado presupuesto y ya tengo instalación fotovoltaica pero offgrid. No entiendo a que vienen tus preguntas

Re: Duda con mi instlacion

Publicado: 15 Sep 2022, 17:30
por Elektro
Y yo no entiendo a que vienen dos térmicos de 25 amperios en cada extremo de un cable de 5 metros.... Por lo que te repito, o entendiste mal, o está mal.
Por eso te pregunto de dónde sacaste la información, para intentar ayudarte a responder tu duda
Pero veo estás muy sensible.....
Para seguir respondiendo o pegas la información de dónde la sacaste, o mucho más para decir no hay

Re: Duda con mi instlacion

Publicado: 15 Sep 2022, 17:52
por coito circuito
Hola

Yo no entiendo mucho de ese tema, pero cuelga el unifilar, ya que nada tiene que ver la protección del cable en origen (salida del inversor) con la protección de entrada en el cuadro: esta tiene que estar en el propio cuadro, ni vale que esté ni a 5 m ni a 1 m.

Saludos

Re: Duda con mi instlacion

Publicado: 15 Sep 2022, 18:31
por Miguel 69
Buenas tardes Coito, ya he explicado a qué se debe. No es imprescindible el magnetotérmico a la salida de ac del inversor pero con el reglamento en la mano, hay que instalarlo, aunque muchas veces se pasa por alto.

Saludos

Re: Duda con mi instlacion

Publicado: 15 Sep 2022, 18:37
por Miguel 69
Y más si entre el cuadro de fotovoltaica y el cuadro de la vivienda hay cinco metros.