Página 3 de 3

Re: AYUDA CONEXION MANUAL Y AUTOMATICA DE BOMBA PISCINA

Publicado: 07 Sep 2023, 08:29
por PcFex
pretorko escribió:
Estimado PcFex,

Estoy tremendamente agradecido por tu gran ayuda en mi proyecto de automatización y la amabilidad de enseñar a quienes no manejamos estos conocimientos.
Voy a comprar los elementos y te cuento como me funciona.
Un abrazo y amigo desde Chile.


Mira el consumo del motor y compra un guardamotor, que su regulación este dentro de los parámetros de consumo....tirando un poco para arriba

Re: AYUDA CONEXION MANUAL Y AUTOMATICA DE BOMBA PISCINA

Publicado: 07 Sep 2023, 16:19
por pretorko
PcFix,

Revise la placa de la bomba y tiene un consumo de 5.6A. Encontré un guardamotores que van entre los 4-6,3 y de los 6-10A, cual debería ocupar???

Aca un foto de la marca y modelo: https://bichos.cl/guardamotor.jpg

Agradecido

Re: AYUDA CONEXION MANUAL Y AUTOMATICA DE BOMBA PISCINA

Publicado: 07 Sep 2023, 23:21
por pretorko
Otra consulta, el contactor debe tener alguna medida???

Re: AYUDA CONEXION MANUAL Y AUTOMATICA DE BOMBA PISCINA

Publicado: 08 Sep 2023, 06:03
por coito circuito
> Si el motor consume 5,6 A. el disyuntor a colocar es el de reg. 4..6,3 A, tarado a la In. del motor
> Referente al contactor: el que piensas utilizar no es el adecuado, ya que su poder de corte/conexión es en AC 7 A. que es para "cargas ligeramente inductivas" siendo la del motor fuertemente inductiva. El adecuado sería el LC1 D09, que maneja cargas en AC3 de 9 A. Debes añadir a la ref la de la tensión de la bobina
Se trata de un contactor TRIPOLAR, pero no hay mayor problema en utilizarlo como bipolar

Re: AYUDA CONEXION MANUAL Y AUTOMATICA DE BOMBA PISCINA

Publicado: 08 Sep 2023, 22:15
por PcFex
coito circuito escribió:
> Si el motor consume 5,6 A. el disyuntor a colocar es el de reg. 4..6,3 A, tarado a la In. del motor
> Referente al contactor: el que piensas utilizar no es el adecuado, ya que su poder de corte/conexión es en AC 7 A. que es para "cargas ligeramente inductivas" siendo la del motor fuertemente inductiva. El adecuado sería el LC1 D09, que maneja cargas en AC3 de 9 A. Debes añadir a la ref la de la tensión de la bobina
Se trata de un contactor TRIPOLAR, pero no hay mayor problema en utilizarlo como bipolar


Ya que tiene que mecanizar para poner la maneta manual y automático y no creo que la pueda poner en un cuadro modular, yo seguiría tus consejos, la experiencia es lo que yo use y ahí esta funcionando después de 35 años

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TM3HLLx-p7E

20220717_214016.jpg