Problema de tierra en instalación bifásica.

Publicado: 14 May 2024, 22:39
por Enchufado
Hola,
Una duda. Para comprobar con el polímetro si hay un problema con la tierra en una instalación monofasica mides entre fase y neutro y el valor debe ser próximo a 0 voltios. Entre fase y tierra debe dar 220 voltios aprox. Si el valor es muy diferente a esto consideramos que la tierra tiene un problema.
¿Cómo se realiza la misma comprobación en una instalación bifásica?
Saludos

Re: Problema de tierra en instalación bifásica.

Publicado: 14 May 2024, 22:55
por FabriMTRS
Hola Enchufado,
Si, aunque está muy simplificado lo que dices, es en esencia así, aunque el polímetro te puede dar lecturas falsas (tensiones fantasma, etc.), lo mejor es usar un comprobador de tensión, que tiene menor resistencia y te dará una lectura de tensión más certera.

En cuanto a bifásica, nunca trabajé en una instalación de ese tipo, pero supongo que lo mejor para analizar la tierra será hacer una medición del disparo de diferencial, pero para eso necesitarías un tester multifunción, ya que un polímetro no lo mide. Esta medición del disparo del diferencial lo que hace es medir cuanto tarda el diferencial en dispararse, al aplicarle diversas intensidades, si el diferencial dispara dentro de los rangos esperados (milisegundos), entonces eso significa que hay buena tierra.
Un saludo!

Re: Problema de tierra en instalación bifásica.

Publicado: 15 May 2024, 21:55
por coito circuito
Enchufado escribió:
Hola,
Una duda. Para comprobar con el polímetro si hay un problema con la tierra en una instalación monofasica mides entre fase y neutro y el valor debe ser próximo a 0 voltios. Entre fase y tierra debe dar 220 voltios aprox. Si el valor es muy diferente a esto consideramos que la tierra tiene un problema.
¿Cómo se realiza la misma comprobación en una instalación bifásica?
Saludos


> Si en una instalación monofásica mides entre fase y neutro hay 230 V, no 0 V
> Lo que tu consideras instalación bifásica (por haber 2 fases) no lo es tal: sigue siendo instalación monofásica
> En una instalación bifásica las tensiones están desplazadas 90º. En una instalación de 2 fases están desplazadas 120º, al provenir de un sistema trifásico
> Con un polímetro nunca podrás saber el valor de la resistencia de tierra, sobre todo si es digital
> La única forma de saber el valor de la resistencia de una toma de tierra es con un Telurohmetro, o bien midiendo las tensiones de paso y contacto inyectando una corriente a través de la tierra con electrodos auxiliares