Página 1 de 1

Duda sobre Frigorífico y cableado de 1,5 Ayuda

Publicado: 16 Ago 2024, 09:25
por El Chispas
Buenas, os comento.

Mi padre el otro día sacó un enchufe para un frigorífico que quería poner, resulta que no tenía cable de 2,5 y puso de la caja de registro al enchufe (un 1m más o menos de cable) de sección 1,5, claro lo sacó del circuito de 2,5 por lo cual no estaría protegido ese cable.


Ahora mi duda es, con el consumo del frigorífico (desconozco cuánto es ahora mismo) se podría quemar el cable? O sería imposible por qué el frigorífico consume mucho menos, ya que podría circular por ese cable 10 A como máximo.

Re: Duda sobre Frigorífico y cableado de 1,5 Ayuda

Publicado: 16 Ago 2024, 18:51
por coito circuito
Un frigorífico, a no ser que sea side by side, no suele consumir más de 350 W. Así que por sección no hay problema PERO es chapuza tan grande, amén de no estar protegido el circuito, que es IMPRESCINDIBLE cambiar el cable hoy mejor que mañana

Ponte en el caso de que la vivienda sufriera un incendio (crucemos los dedos para que no suceda) y no se supiera el origen. Cuando el perito del seguro la analizara, y viera esa chapuza, la achacaría e ella (aunque no fuera esa la causa) con lo cual el seguro se lavaría las manos y no se haría cargo del siniestro

Re: Duda sobre Frigorífico y cableado de 1,5 Ayuda

Publicado: 17 Ago 2024, 09:21
por El Chispas
coito circuito escribió:
Un frigorífico, a no ser que sea side by side, no suele consumir más de 350 W. Así que por sección no hay problema PERO es chapuza tan grande, amén de no estar protegido el circuito, que es IMPRESCINDIBLE cambiar el cable hoy mejor que mañana

Ponte en el caso de que la vivienda sufriera un incendio (crucemos los dedos para que no suceda) y no se supiera el origen. Cuando el perito del seguro la analizara, y viera esa chapuza, la achacaría e ella (aunque no fuera esa la causa) con lo cual el seguro se lavaría las manos y no se haría cargo del siniestro



Buenas Coito circuito, y en el pico de arranque del frigorífico, a cuánto se elevaría el consumo en los picos de arranque? A ver en cuanto a sección iría bastante sobrado, ya que si consume en los peores casos 400-500 w el cable de 1,5 llegaría sobrado.

Estoy totalmente de acuerdo contigo, es una chapuza y se lo comentaré.

Aun así la tirada de cable 1,5 sería muy pequeña, sobre 40,50 centímetros por lo cual aguantaría algo más no?
También tengo una duda, hay muchos electrodomésticos incluido el frigorífico, que su propio cableado y manguera de conexión lleva cable de 1,5mm por lo cual ese cable tampoco estaría protegido cuando conectas el frigo al circuito, supongo qje si ya de por si llevan esa sección de fábrica será por que lo aguantara no?

Re: Duda sobre Frigorífico y cableado de 1,5 Ayuda

Publicado: 18 Ago 2024, 03:29
por coito circuito
> Olvídate de la punta de arranque, que eso no se tiene en cuenta para el cálculo de secciones (una resistencia de 5 kW consume en el arranque 210 A. Si se tuviera en cuenta ese dato la habría que cablear con 185 mm2 como poco)
> Si tiene delito cablear con menor sección mayor lo tiene aún que sea por unos míseros 0,5 m
> Nada tiene que ver el cableado de la instalación con la sección del receptor, son temas completamente diferentes
Llegados aquí me pregunto y hago una reflexión en voz alta : Si tú, y tú padre, lo veis bien ¿Qué coño preguntas? Talmente parece que lo que buscas es que se te dé la razón para dormir tranquilo