Página 1 de 1

protecciones sobreintensidades

Publicado: 20 Oct 2011, 10:49
por resistividad
hola,sres.


me podrian ayudar sobre el siguiente tema...se me pregunta:

en que partes del circuito de mando conviene instalar las protecciones de sobreintensidades.


un simple aficionado

gracias.

Re: protecciones sobreintensidades

Publicado: 22 Oct 2011, 21:14
por cesbcn
Me imagino que quieres decir sobretensiones ,si es así normalmente se instala después del ICP, en muchos casos se instala la bobina de sobretensiones anclada al IGA para que así se desconecte este al sobrepasar los 250v.

Re: protecciones sobreintensidades

Publicado: 24 Oct 2011, 07:15
por juganett
Hola resistividad, aunque el RBT en su ITC-BT-23 no lo especifica si que lo hace la Guía Técnica, que sirve para aclarar este tipo de dudas.

Normalmente, el protector de sobretensiones transitorias se instala entre el interruptor general automático (IGA) y el o los interruptores diferenciales (ID) y es recomendable montarle un magnetotérmico para desconectarlo en caso de que este se cortocircuito debido a una sobretensión.

Si lo quieres montar despues del ID aseguraté de que este sea selectivo.

Si es un protector de sobretensiones permanente, se puede instalar después del diferencial o antes (entre este i el IGA), como te comentan asociado a una bobina de disparo que actue sobre el IGA. Depende del protector y el sistema que use para el disparo.

Saludos.