Página 1 de 1

Duda Diferencial y Magnetotermico

Publicado: 27 Oct 2011, 14:59
por Novato
Buenas tardes.

Tengo unas dudas

Un magnetotermico de dos polos de 380V/10 A; se puede utilizar para tension de 220V, y si fuera de 3 polos, con las mismas caracteristicas??

Un diferencial de 380V/40A/0,03A de 4 polos lo puedo utulizar para 220V?

Muchas Gracias

Re: Duda Diferencial y Magnetotermico

Publicado: 27 Oct 2011, 15:59
por Anvodez
Un magnetotérmico de 380 V se puede usar para 220 V sin problemas. Lo principal es que el calibre (intensidad) sea el correcto para el uso que le des. Lo mismo ocurre con el diferencial.

Eso si, si el diferencial de 380 V es para 3 fases + neutro, en 220 V también deberías usarlo en un circuito de 3 fases + neutro.

Re: Duda Diferencial y Magnetotermico

Publicado: 28 Oct 2011, 00:01
por Frioelect
Anvodez escribió:
Eso si, si el diferencial de 380 V es para 3 fases + neutro, en 220 V también deberías usarlo en un circuito de 3 fases + neutro.


El Diferencial trifasico se puede usar para un circuito monofasico, si se ocupa el borne del neutro, ya que dispararia igual que un monofasico. No he visto que el reglamento prohiba su uso, aunque es poco ortodoxo.

Re: Duda Diferencial y Magnetotermico

Publicado: 28 Oct 2011, 22:25
por Novato
Gracias