muy buenas a todos,como veis soy nuevo en el foro y me gustaria haceros una consulta:
estoy con el equipo de medicion y tengo una duda de los valores buenos y malos.os comento he tenido una averia con un diferencial que saltaba aleatoriamente(cuando queria) un dia saltaba cuatro sin saltar una putada
entonces cogi del equipo el medidor de aislamiento y me salta la duda,cuales son los valores para poder verificar dicha instalacion,osea que no se interepretarlo alguien me puede ayudar

Re: aislamiento

Publicado: 30 Oct 2011, 02:29
por electricistaat
Si el dieferencial fuese de 30ma (0,03amp.) entonces en un sistema de 220v fasea a fase, la tension linea tierra seria 220/raiz(3) = 127v aprox.
y 127 / 0,03 = 4233 ohm = 0,004Mg.
Lo que sucede es que podria estar influenciando alguna corriente transitoria (armonicos, capacitivos, etc) que se puede presentar cuando 2 o mas circuitos operan generando esta corriente pequeña que es vista como falla.
Si da para colocar el amperimetro tipo pinza( tambien llamado amperimetro de alicate) pasando las 3 fases y el neutro y ver la corriente cuando enciendas y apagues diferentes puntos del sistema.
Espero este concepto te sea de ayuda.
Carlos Alberto - Brasil

Re: aislamiento

Publicado: 02 Nov 2011, 06:41
por juganett
En la guía técnica del BT anexo 4 punto 2.3 encontrarás lo que necesitas.

Saludos.