Página 1 de 1

RESISTENCIA EN CABLEADOS DE TELEFONIA

Publicado: 07 Ene 2012, 16:57
por themasterplanoasis
Buenas

Tengo varias dudas con respecto a las mediciones en telefonia

1) Cuando medimos la resistencia con un polimetro digital en una acometida, si el cable esta en perfectas condiciones deberia de marcar resistencia ∞, no ?. Si marca un resistencia baja, indica una falta de asilamiento, esto es porque los hilos estan proximos a contacto debido a humedad u otros factores ??

2) Cuando uno de los hilos hace contacto con tierra por un desgaste en la cubierta, para detectarlo conecto un contacto del polimetro a un hilo A y el otro contacto a una tierra, si la resistencia es infinita, indica que no hay contacto a tierra, pero si me da una resistencia que no es ∞, que me indica?, que el contacto del polimetro que esta conectado a tierra esta encontrando el hilo A en esa tierra ??

Agradeceria que me lo explicaras en un lenguaje basico. Muchas gracias

Saludos

Re: RESISTENCIA EN CABLEADOS DE TELEFONIA

Publicado: 10 Ene 2012, 00:05
por juganett
Hola themasterplanoasis, al parecer lo que quieres medir es la resistencia de aislamiento de una línea telefónica.

En principio y a mi entender se trataría de medirla con un Megóhmetro y tratarla como una línea de MBT o MBTS.

Yo haría la medida a 250V, con lo que si el resultado supera los 0,25MΩ se podría dar por buena.

El proceso lo explica en la Guía Técnica BT anexo 4 y creo que te podría valer.

El concepto veo que lo tienes bastante claro, sólo es aplicarlo con la herramienta adecuada, que es un megóhmetro, ya que un medidor normal no es capaz de suministrarte la corriente adecuada para ello.

Espero que te pueda servir.

Un saludo.