Tema de disparo de ICP

Publicado: 29 Mar 2012, 12:48
por tomavoltios
Tengo un ICP-M C32N Merlin Gerin de 35A, y mi pregunta es si al sobrepasar los 35A salta inmediatamente o dependiendo del pico sobrepasado tarda mas o menos.

He estado rebuscando un poco, y dependiendo de unos valores (In) asi es el tiempo de desconexión del mismo.

Os hago esta pregunta porque con este ICP, se supone que tengo contratada una potencia de 8050W, y la verdad es que me salta varias veces, pero al bajar a leer el contador, el maximetro me dice que he tenido un pico de 9100W, y tengo miedo de que la compañía me pueda decir algo al respecto.



No se si esto puede ocurrir con lo anteriormente expuesto o tengo mal el ICP.



Un saludo.

Re: Tema de disparo de ICP

Publicado: 29 Mar 2012, 15:33
por fontelitri
hola; si 9100/230=39'5 A, entonces tienes el ICP perfectamente, y lo que hay es un exceso de consumo simultáneo en determinados momentos dentro de tu instalación para lo que tienes contrtado con la compañía; ésta sólo te dirá que contrates más potencia y cambies el ICP en concordancia.

NaCLU2

Re: Tema de disparo de ICP

Publicado: 09 Abr 2012, 16:13
por openservice24
en una contratacion no se puede tener maximetro E ICP a la vez.

Re: Tema de disparo de ICP

Publicado: 09 Abr 2012, 17:35
por tomavoltios
Pues en la mia lo hay, a no ser que hayan instalado el contador digital y luego venga a desinstalar el ICP (que lo dudo) ó que el maximetro que incorpora el contador en la lectura 16.0 no les sirva para nada.