Cableado Supresor de sobretensiones permanente
Publicado: 23 May 2012, 21:43
por jgjuan
Buenas
querría saber de que sección tiene que ser el cable que va del iga al Supresor de sobretensiones permanente.
Tetrapolar , trifásico para 40 Amperios.Ocupa 7 polos.
Con IGA integrado.
Modelo V-CHECK 4MB
http://www.portalelectricidad.com/tiend ... -4363.htmles decir, del A1 a las Fases y del A2 al Neutro
Gracias!
Re: Cableado Supresor de sobretensiones permanente
Publicado: 24 May 2012, 07:28
por juganett
Cogiendo como método de instalación mas parecido el E conductores al aire.
En PVC 10mm² y en XLPE 6mm².
Saludos.
Re: Cableado Supresor de sobretensiones permanente
Publicado: 24 May 2012, 13:43
por jgjuan
Gracias Jugannet, pero el caso es que el de 6 mm no entra en el A1 ni A2...
Entiendo que del A1 va a cada fase y de cada fase irá al diferencial, los que van al diferencial los suelo poner de 6 mm, pero el que va del A1 a la fase el de 4 casi no me cabe, es correcto?
Re: Cableado Supresor de sobretensiones permanente
Publicado: 24 May 2012, 14:36
por juganett
jgjuan escribió:Gracias Jugannet, pero el caso es que el de 6 mm no entra en el A1 ni A2...
Entiendo que del A1 va a cada fase y de cada fase irá al diferencial, los que van al diferencial los suelo poner de 6 mm, pero el que va del A1 a la fase el de 4 casi no me cabe, es correcto?
¡¡No me había fijado, es un supresor permanente!!
En principio hay que llevarle tensión para que la monitorice, no para que la corte, ya que el corte lo hace por asociación, de manera mecánica.
Se trata de tres protectores unipolares asociados mecánicamente a un magnetotérmico o IGA, que es el que aguanta todo el consumo y realiza el corte.
Pienso que con 1,5mm² sobra, ya que es una tensión de control, no de potencia.
Un saludo.
Re: Cableado Supresor de sobretensiones permanente
Publicado: 24 May 2012, 16:19
por jgjuan
De acuerdo, muchas gracias, otro dia le pondré 1,5 o 2,5.
Genial tu blog
Saludos
Enviado desde mi htc Sensation Kigdroid AOSP V.2 usando Tapatalk
Re: Cableado Supresor de sobretensiones permanente
Publicado: 28 May 2012, 08:55
por manuinstalador
Correcto. La sección ha de ser como mínimo de 1,5 mm2. He instalado muchos de este modelo y es suficiente.
Saludos
Manu
Re: Cableado Supresor de sobretensiones permanente
Publicado: 28 May 2012, 10:58
por instalacionesjurado
Buenas, yo en la bobina del sobretensiones suele poner cable de 1,5mm ya que es una maniobra de la bobina que no tiene apenas amperage, por tranquilidad si quieres puedes poner 2,5mm pero vaya que iras sobrado.
Un saludo