Reclamación a Endesa por avería ensu red M.T.

Publicado: 30 Sep 2012, 17:35
por e.t.e.m.
Buenas tardes compañeros, hace unos días tuvimos un corte de suministro en un hotel en la costa; la avería estuvo provocada por un fallo en un poste de Endesa (Puente roto), al realizar la reclamación dicen que lo sienten mucho, pero que nuestras instalaciones deberían estar protegidas contra esos problemas.
Ahora viene la pregunta porque soy consciente que los elementos trifásicos, como los motores, deben estar protegidos ante ausencia de fase, pero...y los monofásicos? están obligados a llevar ese tipo de protección ante bajadas de tensión? a mi me parece que no, pero necesito estar seguro.
Espero podais orientarme.

saludos, e.t.e.m.

Re: Reclamación a Endesa por avería ensu red M.T.

Publicado: 30 Sep 2012, 20:36
por Hefner
... Los motores monofásicos se protegen igual que los trifásicos, y con el mismo aparellaje, pasando la fases doblemente por el polo del disyuntor. En el caso que nos ocupa haría falta saber si el suministro es en AT o en BT . Al fallar una fase hay un corrimiento del neutro y puede subir o bajar la tensión dependiendo del equilibrio de las cargas de las otras fases. Para evitar esos problemas lo que se pone es un relé de presencia de fase que desconectará el IG en caso de que el valor supere el parámetro establecido. Eso sí, hay que hilar muy fino porque la tensión que se va a regenarar en la fase ausente puede ser suficiente para realimentar al propio relé...