Página 1 de 1
se funden las cartucheras de los fusibles y corta
Publicado: 10 Oct 2012, 19:15
por marga25
hola soy nuevo y necesito ayuda tengo un local en el cual hay una bajada trifasica que se reparte en tres lineas nonofasicas. el problema es que se funden las cartucheras de los fusibles de 32 amp. y levanta temperatura el disyuntor trifasico. mi pregunta es que puede ser que la bajada de la linea al tablero sea muy chica ya que es de un prensamblado de 6 mm lo cual cause la temperatura por consumo.? anteriormente saltaban los fusibles aéreos lo cual le puse unos NH de 63 y ahora pasa esto.. sera eso?? gracias
Re: se funden las cartucheras de los fusibles y corta
Publicado: 10 Oct 2012, 20:26
por electricistaat
marga25.
Seria bueno midas la corriente de las fases, yo pienso la corriente es superior a 63 amp. La corriente devera ser medida en momentos diferentes.
Carlos Alberto - Brasil
Re: se funden las cartucheras de los fusibles y corta
Publicado: 10 Oct 2012, 22:06
por Hefner
... Supongo que hay mas Córdobas por el mundo porque yo tenía ubicado el pueblo del Oeste en Almería, que es donde se podrá encontrar alguna "cartuchera". Los "disyuntores" por aquí se llaman "automáticos" porque los primeros se destinan sólo para motores. Tampoco tenemos "tableros" porque hace años que la normativa no permite la madera como aislante. Fusibles "aéreos" hace tiempo que dejaron de fabricarse a excepción de los "Cut-outs" de las acometidas de M.T...
Concretando: Si se funden los fusibles de 63 A ¿cómo coño no van a quemar los portafusibles de 32 A?
Re: se funden las cartucheras de los fusibles y corta
Publicado: 15 Oct 2012, 22:15
por RIJOLE
Creo por lo que dices que la bajada es superada por el consumo que tienes. Es evidente que al colocar fusibles aéreos más grandes y se solucionó, el resto está igual.- 1.-Debes medir los Amper que consumes por Fase. 2.- ¿ de cuantos Amper son las protecciones Monofásicas. 3.- Hay que sacar el sistema de fusibles y colocar Termomagnética de 100 Amper o más, según lo que te dé la medición. 4.- Si el disyuntor calienta seguro que es chico en amper para el consumo que tienes y también tendrás que cambiarlo.
UN ERROR EN ELECTRICIDAD, NO ES UN ERROR, ES UNA TRAGEDIA