Página 1 de 1

Termostato programable calefacción central control individua

Publicado: 03 Nov 2012, 10:04
por Petardo
Hola,

Acabo de cambiar el termostato de mi vivienda que controla la temperatura y el encendido de la calefacción, por un programador digital. El termostato antiguo, mecánico, lleva tres cables, el nuevo tres, Negro, Gris y Azul. Tras la conexión, la calefacción funciona perfectamente, pero tengo mi duda de porque esos tres cables, cuando para el termostato serian suficientes, dos. Tendrá algo que ver el tercer cable con el contador de pasos?.

Agradecería la respuesta y si es posible un esquema de dicho circuito, gracias.

El programador que he puesto es un Bricolux.

Re: Termostato programable calefacción central control indiv

Publicado: 03 Nov 2012, 11:36
por ARS
Mira a ver si esto resuelve tu duda.

http://www.bricolux.es/instrucciones/inst_510000.pdf

Un saludo.

Re: Termostato programable calefacción central control indiv

Publicado: 03 Nov 2012, 12:56
por Petardo
Hola ARS,

El esquema lo tengo y lo tengo medio claro, solo que cuando hay tres cables, por algo será y ninguno es tierra. Ademas las conexiones del manual se refieren a calefacciones individuales y no a centrales, con control individual como es mi caso.

De todos modos gracias por tu rápida respuesta.

Saludos

Re: Termostato programable calefacción central control indiv

Publicado: 04 Nov 2012, 12:52
por ARS
Realmente el esquema no es más que un común y un contacto NO y otro NC a utilizar según te convenga. Por eso únicamente empleas dos hilos; el común y uno de los dos contactos.

Un saludo.