Bueno, colega, con nuestro flamante REBT no tenemos que perdernos en divagaciones, gracias al manual podemos instalar sin fallar, es como fo.... con cond..; para un conjunto de viviendas de 12 x 9,2 KW si es que son:
- superficie útil de la vivienda superior a 160 m2.
- si está prevista la instalación de aire acondicionado.
- si está prevista la instalación de calefacción eléctrica.
- si está prevista la instalación de sistemas de automatización.
- si está prevista la instalación de una secadora.
- si el número de puntos de utilización de alumbrado es superior a 30.
- si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de uso general es superior a 20.
- si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de los cuartos de baño y auxiliares de cocina es superior a 6.
- en otras condiciones específicas indicadas en el punto 2.3 de la ITC-BT 25.
...tenemos 9200 W x 12 = 110400 W, con el coeficiente de 9,9 daría 109960 W...me lo paso por el forro...
...la seción es L·P/u·U·K= 400·110400/1·400·38 = 2905 mm2...hummm...mucho cable. 110400W/400V = 276 A. Peeeeroo.... un cable unipolar de 120 mm2 Al enterrado en una línea trifásica con neutro admite por norma de 260 a 295 A , según aislamientos, para que veas, así que una línea de 3 x 120 + 1x 120 + P.E. 1 x 120 mm2 Al XLPE enterrada te puede valer en algún caso, pero para entrar en precisiones y factores de corrección hay que conocer el terreno y aplicar la BT 06 ó 07, esto ya lo dejo de tu cuenta...espero que te sirva el ejemplo como guía orientativa.