Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Graves problemas con el suministro electrico.

07 Dic 2012, 22:13

Bueno, colega, con nuestro flamante REBT no tenemos que perdernos en divagaciones, gracias al manual podemos instalar sin fallar, es como fo.... con cond..; para un conjunto de viviendas de 12 x 9,2 KW si es que son:
- superficie útil de la vivienda superior a 160 m2.
- si está prevista la instalación de aire acondicionado.
- si está prevista la instalación de calefacción eléctrica.
- si está prevista la instalación de sistemas de automatización.
- si está prevista la instalación de una secadora.
- si el número de puntos de utilización de alumbrado es superior a 30.
- si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de uso general es superior a 20.
- si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de los cuartos de baño y auxiliares de cocina es superior a 6.
- en otras condiciones específicas indicadas en el punto 2.3 de la ITC-BT 25.

...tenemos 9200 W x 12 = 110400 W, con el coeficiente de 9,9 daría 109960 W...me lo paso por el forro...
...la seción es L·P/u·U·K= 400·110400/1·400·38 = 2905 mm2...hummm...mucho cable. 110400W/400V = 276 A. Peeeeroo.... un cable unipolar de 120 mm2 Al enterrado en una línea trifásica con neutro admite por norma de 260 a 295 A , según aislamientos, para que veas, así que una línea de 3 x 120 + 1x 120 + P.E. 1 x 120 mm2 Al XLPE enterrada te puede valer en algún caso, pero para entrar en precisiones y factores de corrección hay que conocer el terreno y aplicar la BT 06 ó 07, esto ya lo dejo de tu cuenta...espero que te sirva el ejemplo como guía orientativa.


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
Avatar de Usuario
Piijo2k
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 511
Registrado: 03 Nov 2012, 13:20
Ubicación: Málaga

Re: Graves problemas con el suministro electrico.

07 Dic 2012, 23:16

Hola

El trafo es trifasico de 240v, con dos fases y un neutro, ahora mismo una fase y un neutro, hay una fase cortocircuitada en algun lugar de la calle y por eso estoy yo con el asunto, porque soy el unico vecino con conocimientos amplios de electricidad (obviamente no muchos para las matematicas).

El trafo esta a unos 50 metros de la arqueta de la calle que tiene 400 metros de largo de contador a contador.

Yo he hecho los calculos ( malamente claro esta ) para 12 viviendas, aunque en realidad son 10 casas mas bien pequeñas o medianas, aqui la gente no es de hacerse casas de 160m2, todos tienen por debajo de los 5 kw contratado, probablemente porque la corriente es una mierda y no pueden meter mas, seguro que tiene "vitro", calefaccion y varias neveras, nosotros no podemos poner la s estufas electricas por la corriente.

Esta semana la corriente ha bajado a 155v y he tenido que quitar el fluorescente de mi "oficina" porque esto parecia Pacha y me estaba volviendo loco.

¿fontelitri tu que pondrias, 3 lineas fase-fase-neutro de 10 mm o 16 mm ?

El asunto es que todo esto es privado, aunque parezca una calle es un camino interno de una finca, aqui Endesa no hace nada, ni lo hara y hacerlo 100% REBT para que se lo queden y despues nos vengan a enganchar otro abonados habiendo hecho nosotros el trabajo y el desemboilso, no me da la gana ni a mi ni a los vecinos.

Hay que cambiar los cables sin pagar una burrada, poner a los 10 vecinos de acuerdo, solo se consigue haciendolo economico, asi que mi trabajo es gratuito.

Ya me diras algo.

Un saludo.


"Cambiar una bombilla o un enchufe en casa se llamaba bricolaje, ahora lo llaman intrusismo"
 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Graves problemas con el suministro electrico.

08 Dic 2012, 10:56

Piijo2k escribió:
fontelitri tu que pondrias, 3 lineas fase-fase-neutro de 10 mm o 16 mm ?


bueno amigo, si esas son las alternativas que puedes considerar no pienses mucho entonces, 16 mm2 Cu cada cable, formando una línea dos fases y el neutro...pero tengo que preguntar, ¿si el trafo es trifásico porqué no salen tres fases de él? ¿qué tensión tienes entre fases, y entre fases y neutro?, chao.


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
Avatar de Usuario
Piijo2k
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 511
Registrado: 03 Nov 2012, 13:20
Ubicación: Málaga

Re: Graves problemas con el suministro electrico.

08 Dic 2012, 13:34

Hola
Aqui te dejo una foto a ver, yo no soy especialista y aqui la gente no quiere gastarse un duro.
Trafo1.jpg


Imaginate que cuando digo que estoy limpiando las arquetas GRATIS, GRATIS me dicen:

" ¿No podemos contratar un electricista que lo haga mas barato?", hablan antes de escuchar lo que les estas diciendo, yo lo estoy haciendo gratis 100% y aun asi lo quiren mas barato.

No se que habra mas barato, que el electricista nos pague por dejarle hacer la obra.

Ya me diras algo, cuando te se te hinchen las narices me lo dices, jejeje.

Un saludo.


"Cambiar una bombilla o un enchufe en casa se llamaba bricolaje, ahora lo llaman intrusismo"
 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Graves problemas con el suministro electrico.

08 Dic 2012, 17:10

Ya veo. Las preguntas que haces tienen por respuesta un sí, a todas. El porcentaje debe ser la proporción de potencia que está consumiéndose en ese momento, y los 220V son entre fases, los 125V entre cada fase y el neutro...no necesitas distribuir el neutro, a no ser que necesites 125V para algo...pero te interesa por economía distribuir las tres fases, para reducir la sección de la línea y evitar sobrecargas, personalmente metería un cuarto cable para reforzar el neutro con una piqueta en cada arqueta; por cálculos necesitarías hacer una línea de 3x70 Cu para 12 casas a 5,5 Kw, se admite un 1,225 de intensidad por ser unipolar pero se corrige en un 0,8 por ser en tubo enterrado, luego viene a ser lo mismo...con 16 mm vas muy bajo de sección, la que tienes ahora es mayor, 25 mm seguramente, y aun así dices que teneis inestabilidad en el voltaje...¡ es normal !, la caida de tensión es proporcional a la potencia solicitada, en momentos de mu cho consumo la tensión se pierde por falta de sección, ten en cuenta que la intensidad admisible en las tablas del REBT también se calcula en base a esto que te digo...


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
Avatar de Usuario
Piijo2k
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 511
Registrado: 03 Nov 2012, 13:20
Ubicación: Málaga

Re: Graves problemas con el suministro electrico.

08 Dic 2012, 18:40

Ojala fuese cable de 16mm, si no me equivoco tenemos cable de 6mm y puede que de menos en algunas partes.

Esta es la arqueta arcaica de metal y ahi empieza la distribución de las 11 casas, la manguera roja es de 25mm en el exterior, teniendo en cuenta que son tres hilos, mas sus aislantes, hazte una idea de el porque a 300 metros se tienen 200v normalmente y 155v en los peores días.
Antesdespues.jpg


Esta otra arqueta es la que distribuye a tres casas y continua hacia abajo a otras 4 casas mas.
¿Porque hay tanta conexion? solo tendria que haber el que va de arriba hacia abajo y 3 conexiones, un misterio, aunque creo que hay mas de uno de manera ilegal, como es privado.
Jeroglifico.jpg


Saco las 3 fases con cable de 25mm y puedo ir enganchando las casas entre las fases 1 - 2 , fase 2 - 3, fase 1 -3, asi quedaria mas repartido aun, habria dos "lineas" con 3 casas cada una y otra linea con 4 casas.

La economia me da igual, aqui van a pagar los 12 a partes iguales asi que eso no es problema.
Asi que meteremos cable de 25mm y conectores de esos que llaman "vampiros" asi no tendremos que cortar el cable.

Un saludo.


"Cambiar una bombilla o un enchufe en casa se llamaba bricolaje, ahora lo llaman intrusismo"
 
Avatar de Usuario
Piijo2k
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 511
Registrado: 03 Nov 2012, 13:20
Ubicación: Málaga

Re: Graves problemas con el suministro electrico.

26 Dic 2012, 17:46

Tengo una duda porque nadie lo ha comentado y a nadie se lo he oido decir.

En vez de poner conectores y demas zarandanjas es posible soldar los cables con estaño


Ya me direis si es posible o no.

Un saludo.


"Cambiar una bombilla o un enchufe en casa se llamaba bricolaje, ahora lo llaman intrusismo"
 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Graves problemas con el suministro electrico.

26 Dic 2012, 18:39

la soldadura con estaño es un peligro, el estaño pierde propiedades con un poco de calor y no presiona la unión de los cables, permite holguras y pérdida de contacto, si lleva aluminio atrae el óxido hacia el cobre, no es buena solución. Métele conectores Niled ó cajas de empalme estancas, son las mejores opciones.


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
Avatar de Usuario
Piijo2k
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 511
Registrado: 03 Nov 2012, 13:20
Ubicación: Málaga

Re: Graves problemas con el suministro electrico.

26 Dic 2012, 20:33

Tienen muy buena pinta los conectores, aqui seguimos con los problemas de siempre, 155v la noche del 24, me he enterado que la vecina lo tiene todo electrico y asi nos va, la de enfrente es mas idiota, porque despues de hablarme de que no le va el termo electrico y decirle yo que es normal con 155v me dice :" QUE VA, por eso no es, es que esta PODRIDO", "pa habernos matao".

Al final pondre tres fases de 35mm2, el neutro de 16mm2 me lo voy a ahorrar, porque solo trae 125v y no le veo utilidad de ningun tipo, a menos que pongamos iluminacion exterior con bolbillas incandescente que a 125v al menos habra luz en la calle.

Con los conectores que me has dicho sera lo mejor para tener una buena instalacion, que espero que dure muchos años.

Un saludo.


"Cambiar una bombilla o un enchufe en casa se llamaba bricolaje, ahora lo llaman intrusismo"
 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Graves problemas con el suministro electrico.

26 Dic 2012, 21:32

...te ahorrarás muchos problemas, los Niled se pueden poner con boca de 35 mm para la línea principal y la otra boca de sección inferior para la derivación, recuerda que la sección de fase no tiene porqué ser para más amperaje del que requieren las viviendas que le corresponden a cada una de las fases, que normalmente será suficiente porque la caida de tensión obliga a poner buen grosor, y que 35mm Cu 0'6/1KV admiten corrientes de 170(PVC) a 190(XLPE) amperios según tabla 5 de la ITC 07.3.1.2.1., y eso son 220V·170A·0'8=29.928'00 W.


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde