Página 1 de 1

Por que se pone siempre primero el diferencial

Publicado: 18 Ene 2013, 19:35
por Zamora
Hola. Normalmente en un cuadro cuando hay 1 sola linea porque se pone siempre primero el diferencial y luego magnetotermico. Si pones primero el magneto la linea queda igualmente protegida. Cuando hay mas magnetos es normal que se ponga primero el diferencial.

Re: Por que se pone siempre primero el diferencial

Publicado: 18 Ene 2013, 20:18
por CHANGA
no se realmente quizas sea por tradicion o por seguir un orden aunque dado que el termico tiene mas poder de corte frente a los cortocircuitos que los diferenciales quizas se ponga primero el diferencial para que sufra menos y no acorte su vida.

Re: Por que se pone siempre primero el diferencial

Publicado: 18 Ene 2013, 22:55
por Zamora
Si es verdad. También lo había pensado.. Pero tenias mis dudas.

Re: Por que se pone siempre primero el diferencial

Publicado: 19 Ene 2013, 15:32
por rokety
En mi opinion, debe instalarse primero el IGA, puesto que el ID no esta concevido para proteger contra sobrecargas. Los diferenciales son bastante mas caros que los termicos, por eso se ponen con una In mayor que el IGA, para que sea el propio IGA el encargado de proteger contra intensidades de cortocircuito y evitar que circule esa Icc por el ID.

Enviado desde mi GT-I9000

Re: Por que se pone siempre primero el diferencial

Publicado: 19 Ene 2013, 15:44
por Zamora
Por supuesto primero el iga siempre y antes el icp

Re: Por que se pone siempre primero el diferencial

Publicado: 20 Ene 2013, 16:30
por emil_m
Zamora escribió:
Hola. Normalmente en un cuadro cuando hay 1 sola linea porque se pone siempre primero el diferencial y luego magnetotermico. Si pones primero el magneto la linea queda igualmente protegida. Cuando hay mas magnetos es normal que se ponga primero el diferencial.

No!Primero es el intreruptor general de cotre omnipolar con accionamiento manual,y conforme ITC-BT-17,tiene que tener una intensidad nominal de minimo 25A,luego se pone en diferencial,con una intensidad diferencial-residual maxima de 30mA e intensidad asignada superior o igual al intreruptor general.El diferencial se pone despues del intreruptor general(que es diferente del ICP) ,para que sea protegido.

Re: Por que se pone siempre primero el diferencial

Publicado: 22 Ene 2013, 20:20
por santiagosm
Primero IGA con calibre superior al de cualquier diferencial de la instalación, luego el diferencial o diferenciales y por último los pías, teniendo cuidado de no superar entre todo el grupo que cuelga del diferencial la potencia máxima de éste, pues no le sientan bién las sobrecargas y son bastante más caros que los magnetotérmicos. En vivienda un máximo de 5 pías por diferencial o fracción, según RBT.
http://www.telecable.es/personales/ssm1