En realidad la corriente alterna puede ser monofásica: fase+ neutro(230V) o trifásica: 3F+N (230/400V). En trifásica, entre una fase y neutro tenemos 230V y entre dos fases cualesquiera tenemos 400V.
Es más fácil de generar y transportar debido a que se pueden alcanzar mayores distancias con menos pérdidas en relación a la C.C, debido a que se puede elevar tras su generación, previo a su transporte mediante transformadores. Al elevar la tensión disminuye la intensidad ( los KVAs del trafo en primario y secundario son iguales) y por tanto como las pérdidas en el conductor dependen de la intensidad, para una sección y longitud constante, pues se puede reducir la sección de los mismos, ahorrando mateial, cargas permanentes debidas a su peso y acción del viento, etc ).
En corriente alterna monofásica:
P
I = ---------------------
V x Cos
0,017 x 2 x L x I x Cos
S = ---------------------------------
e
En corriente alterna trifásica:
P
I = -------------------------
1,73 x V x Cos
0,031 x L x I x Cos
S = --------------------------
e
LEYENDA:
I = Intensidad total en amperios.
P = Potencia total en watios.
V = Tensión en voltios.
Cos = Factor de potencia.
S = Sección del conductor de fase en mm2.
L = Longitud sencilla de la línea en metros.
e = Caída de tensión en la línea, en voltios.