Página 1 de 1
Unas preguntas sobre las Diferenciales.
Publicado: 20 Ago 2010, 21:08
por Lea
Hola, unas preguntitas:
Suponiendo que antes de una diferencial hay una Termomagnetica y después la carga. (Para mi MAL Conectado) ¿Si la carga esta en Corto se podría romper la Diferencial?
¿Una llave Diferencial salta si hay un cortocircuito? Suponiendo que no tenga ninguna Termomagnetica después.
Por ej.: una Diferencial de 25 A ¿Salta si el consumo del circuito sobrepasa los 25 A?
Muchas gracias.
Re: Unas preguntas sobre las Diferenciales.
Publicado: 20 Ago 2010, 22:56
por Invitado
Hola:
Quiero decirte que los diferenciales solo saltaltan cuando hay una fuga a tierra, en el caso de cortocircuito o sobrecarga se pueden quemar y ellos siguen conectados. Yo conozco algunos casos de estar puestos en la cabezera de la instalación y pasarle eso, por que la suma de las intensidades de corte de todos los magnetotermicos que cuelgan de el es mayor que la intensidad que soporta dicho diferencial, por otro lado el RBET obliga a poner magnetotermicos en la cabecera de los cuadros para protejer de las sobrecargas.
Saludos.
Re: Unas preguntas sobre las Diferenciales.
Publicado: 21 Ago 2010, 01:22
por Lea
Ok, es como yo pensaba que no salta por un cortocircuito ni por sobrecarga y que se podria quemar.
[quote*=Invitado]el RBET obliga a poner magnetotermicos en la cabecera de los cuadros para proteger de las sobrecargas[/quote]
Si, te refieres al tablero principal ¿no?.
Explico un poquito porque preguntaba todo esto.
En la escuela cerca de mi hogar pasa esto, hay una térmica bipolar en el Pilar, y dentro de la escuela hay un tablero con térmicas monopolares dividiendo la escuela en 10 sectores y una diferencial y una térmica bipolar.
La diferencial alimenta 5 de esas térmicas monopolares y la térmica las otras 5, pero no se porque hay dos sectores que fueron conectados directamente a la diferencial sin pasar antes por una térmica, u uno de esos dos Sectores esta causando que la diferencial salte:
Corto desde el pilar, enciendo todo desde el tablero seccional interno, voy y enciendo desde el pilar y salta la llave del pilar.
Corto desde el pilar, corto todo desde el tablero seccional interno, voy y enciendo desde el pilar y luego enciendo todo desde el tablero seccional interno y salta la Diferencial.
Para mi es una falla Térmica (corto) ¿Qué opinan?
ACLARACION: antes estaba todo igual supuestamente, pero tenia llaves viejas, que calculo no eran térmicas, las cuales fueron cambiadas hace poco, creo que por un profesor que es medio entendido en el tema.
Ayer me vieron a buscar porque la escuela estaba sin luz, logre encontrar el sector con el problema y momentáneamente lo desconecte para que la escuela tuviera luz y mañana con mas tiempo pienso ir a arreglar el problema, espero encontrarlo.
Muchas Gracias.
Re: Unas preguntas sobre las Diferenciales.
Publicado: 23 Ago 2010, 22:11
por Lea
Hola, gogleando encontré esto:
El disyuntor tiene que ser de un amperaje superior a la térmica general, sino te puede actuar por sobre carga
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/relacion-de-amperaje-entre-termicas-y-disyuntor-t319660.htmlAsí, que encontré la respuesta a mi pregunta:
Por ej.: una Diferencial de 25 A ¿Salta si el consumo del circuito sobrepasa los 25 A?
La respuesta es SI
Muchas Gracias. Saludos.

Re: Unas preguntas sobre las Diferenciales.
Publicado: 26 Ago 2010, 19:53
por Raulito
Yo creo que no es así, de hecho los diferenciales tienen que estar protegidos contra sobrecargas para evitar que se quemen.
Un saludo.
Re: Unas preguntas sobre las Diferenciales.
Publicado: 26 Ago 2010, 20:43
por Lea
Totalmente de acuerdo SR. Raulito, pero si no entendi mal quiere decir que salta pero que no es bueno y que por lo tanto se lo debe evitar.
Aparte, ya explique que a mi me paso:
Explico un poquito porque preguntaba todo esto.
En la escuela cerca de mi hogar pasa esto, hay una térmica bipolar en el Pilar, y dentro de la escuela hay un tablero con térmicas monopolares dividiendo la escuela en 10 sectores y una diferencial y una térmica bipolar.
La diferencial alimenta 5 de esas térmicas monopolares y la térmica las otras 5, pero no se porque hay dos sectores que fueron conectados directamente a la diferencial sin pasar antes por una térmica, y uno de esos dos Sectores esta causando que la diferencial salte:
Corto desde el pilar, enciendo todo desde el tablero seccional interno, voy y enciendo desde el pilar y salta la llave del pilar.
Corto desde el pilar, corto todo desde el tablero seccional interno, voy y enciendo desde el pilar y luego enciendo todo desde el tablero seccional interno y salta la Diferencial.
Para mi es una falla Térmica (corto) ¿Qué opinan?
Gracias y Saludos.
Re: Unas preguntas sobre las Diferenciales.
Publicado: 26 Ago 2010, 21:07
por Raulito
Prueba a subir y bajar los interruptores uno a uno. Con esto puedes encontrar el circuito que te da problemas. Cuando lo encuentres simplemente es ver que le pasa.
¿De que son esos circuitos? (alumbrado, enchufes, motores...)
Un saludo.
Re: Unas preguntas sobre las Diferenciales.
Publicado: 26 Ago 2010, 23:31
por Lea
La diferencial alimenta 5 de esas térmicas monopolares y la térmica las otras 5, pero no se porque hay dos sectores que fueron conectados directamente a la diferencial sin pasar antes por una térmica, y uno de esos dos Sectores esta causando que la diferencial salte:
Es una escuela, así que los circuitos son de enchufes e iluminación.
Gracias.