Página 1 de 1
Alimentacion a subcuadro
Publicado: 11 Mar 2013, 22:48
por Zamora
Buenas. tengo que instalar un subcuadro de enchufes y e pensado en que desde el cuadro general sacar la alimentacion con su pia y diferencial y luego al subcuadro de enchufes con que ponga solo el pia para los enchufes tendria bastante. Porque la linea ya quedara protegida de fugas desde el cuadro general...
Re: Alimentacion a subcuadro
Publicado: 12 Mar 2013, 22:31
por electriservi
Yo pondria en el cuadro principal la proteccion contra cortocircuito e intensidades, y en el subcuadro un general, diferencial y sus Pias.
Lo normal es que las fugas las den los aparatos electricos que enchufas a la red y no los cables. y si salta el diferencial no tengas que ir al cuadro principal a darle.
Re: Alimentacion a subcuadro
Publicado: 13 Mar 2013, 13:06
por Zamora
Ok electriservi. Lo veo bien pero un general tambien? Lo dices por si salta no tener que ir al cuadro también?
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Re: Alimentacion a subcuadro
Publicado: 13 Mar 2013, 14:05
por jacinto
electriservi te lo ha dicho perfecto, tampoco pasa nada si sacas la linea de alimentación al cuadro secundario desde el corte general ya que tendrá su difencial en el secundario.
Re: Alimentacion a subcuadro
Publicado: 13 Mar 2013, 18:29
por Zamora
Jacinto eso si que no lo haria ya que si hay un cortocircuito en la lina se quedarian sin luz en todo el local.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Re: Alimentacion a subcuadro
Publicado: 13 Mar 2013, 19:47
por jacinto
cortocircuito en la linea es muy dificil ( si pones la seccion correcta), pero bueno si quieres añadir un magnetotérmico en el cuadro general para ese cuadro secundario mejor. Y si ademas quieres poner ..................... contra mas proteción tenga esta claro que es mejor.

Re: Alimentacion a subcuadro
Publicado: 13 Mar 2013, 20:21
por Zamora

;-)
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Re: Alimentacion a subcuadro
Publicado: 13 Mar 2013, 21:54
por electriservi
Todo cuadro debe llevar un general, y como tal la linea del subcuadro debe estar bajo la proteccion del general del cuadro principal.