Página 1 de 3
230V sin neutro. Conmutadores. Dos hilos con tensión.
Publicado: 30 Mar 2013, 20:39
por cell-
Saludos,
En una casa, con dos fases de 230V sin neutro, me encuentro con que, al cortar la luz de una bombilla con un conmutador se sigue encendiendo el buscapolo en los dos cables de alimentación, y si compruebo con el polímetro mido 0V entre los dos hilos pero 133V de cada uno a Tierra. Me gustaría saber el porqué de eso, gracias.
Re: Bifásica 230V. Conmutadores. Dos hilos con tensión.
Publicado: 13 Abr 2013, 22:34
por adrian_new
mira primero que tension llega al cuadro y eso pude ser que tengas algun retorno y si das con ello comenta siempre es sber cosas raras como esta saludos
Re: Bifásica 230V. Conmutadores. Dos hilos con tensión.
Publicado: 14 Abr 2013, 10:56
por juganett
Hola cell-, por los datos que aportas y tal como comentas tienes bifásica 230V.
Eso es por que el centro de transformación que te da suministro tiene a salida una tensión de 230/132V.
Si tienes en cuenta que entre cualquier fase y neutro hay unos 132V (230/raiz(3)), ya que se debe de trtar de un sistema de distribución TT (en el que el neutro está conectado directamente a tierra).
Es lógico que cuando midas tensión entre cualquier fase y la toma de tierra te dé un valor aproximado de 132V.
Supongo que no han cambiado el transformador a uno de 400/230V porque de momento con el que tienen les sobra y de esta manera evitan los costes del cambio.
Un saludo.
Re: 230V. Conmutadores. Dos hilos con tensión.
Publicado: 13 Oct 2013, 14:27
por cell-
Lo que me llega es trifásica a 230V. Y dos fases distribuidas por la vivienda.
Pero lo que yo pregunto es: ¿cómo es que si tengo el conmutador abierto, se sigue encendiendo el buscapolo en ambos hilos que alimentan una bombilla?
Re: Bifásica 230V. Conmutadores. Dos hilos con tensión.
Publicado: 13 Oct 2013, 19:23
por juganett
Pienso que es porqué aun teniendo el conmutador abierto le sigue llegando una fase a uno de los bornes de la lámpara (lo que normalmente sería neutro). Imagino que la lámpara es incandescente, halógena o similar y cierra el circuito por lo que al retorno le llega fase a través del filamento de la misma.
Puedes hacer la prueba de quitar la o las bombillas y comprobar si siguen marcando los dos o solo uno, de esta manera saldremos de dudas.
También puede afectar que el mecanismo tenga piloto luminoso.
Un saludo.
Re: Bifásica 230V. Conmutadores. Dos hilos con tensión.
Publicado: 13 Oct 2013, 21:15
por domingarcia
Eso ocurre en las conmutadas con tension ( aver si es este tu caso).... Este tipo de conmutacion se utilizaba antiguamente para simplificar la instalacion pues permitia instalar una toma de corriente junto a conmutador usando solo tres hilos...
Re: Bifásica 230V. Conmutadores. Dos hilos con tensión.
Publicado: 14 Oct 2013, 21:48
por D4V1D
Hola, como bien dicen, al cortar solo un hilo, el otro hilo que va directo deja en tensión la parte del circuito que estaba cortada.
Esa es la desventaja de trabajar con dos fases (que sigue siendo monofasico, no bifásico), la ventaja es que es mas seguro, ya que el voltaje a tierra de la fase es de 133 V, mientras que si tuvieras fase-neutro (red 230/400 V) tendrías un voltaje a tierra de 230 V, que es mas peligroso que 133 V. Es muy habitual encontrar redes de 133/230 V, los antiguos 127/220 V.
Saludos
Re: 230V sin neutro. Conmutadores. Dos hilos con tensión.
Publicado: 15 Oct 2013, 15:10
por cell-
@D4V1D
Sí, eso es lo normal. Pero en este caso se enciende en los 2.
@domingarcia
Sí, creo que los tiros van por ahí. La conmutación larga. Aunque ocurre en todos los conmutadores de la vivienda y no sólo en los que llevan un enchufe asociado.
Re: 230V sin neutro. Conmutadores. Dos hilos con tensión.
Publicado: 15 Oct 2013, 15:19
por juganett
cell- escribió:@juganett
230/raíz de 3 da 159,47.
No es ningún retorno ni tampoco el piloto luminoso.
Gracias por la lección, pero ¿que tiene que ver que 230/raiz de 3 con que se te encienda el buscapolos con los dos cables?
Yo solo te he comentado de hacer un par de pruebas para ver si el buscapolos solo se enciende con uno de ellos.
cell- escribió:Pero lo que yo pregunto es: ¿cómo es que si tengo el conmutador abierto, se sigue encendiendo el buscapolo en ambos hilos que alimentan una bombilla?
Un saludo.
Re: 230V sin neutro. Conmutadores. Dos hilos con tensión.
Publicado: 15 Oct 2013, 19:10
por domingarcia
cell- escribió:...
@domingarcia
Sí, creo que los tiros van por ahí. La conmutación larga. Aunque ocurre en todos los conmutadores de la vivienda y no sólo en los que llevan un enchufe asociado.
El buscapolos se enciende con los dos cables y la tension es 0V porque los 2 cables son la misma fase.... Si la instalacion tiene neutro, se podra dar el caso que no se encienda el buscapolos con ninguno cuando los 2 cables sean neutro segun la convinacion de los conmutadores con tension 0V.
Es muy sencillo de comprobar si tienes este tipo de conmutada...Si tienes un conmutador con enchufe, desmontalo y si hay un puente entre los dos polos del enchufe y el conmutador ya esta. Si solo esta el conmutador tendras que medir si tienes 230V en las 2 salidas de este.
Antiguamente algunos instaladores utilizaban este tipo de conmutada en casi todos los casos, Hoy en dia no se ajusta a la normativa vigente, ademas la gran mayoria de los mecanismos actuales no soportan este tipo de conmutada probocando cortocircuitos frecuentemente. El problema mas comun que te puedes encontrar en este tipo de instalacion cuando haces una sustitucion de un conmutador es que suele estar hecha con tiplan y te ves en la necesidad de hacer instalacion de superficie para cablear correctamente, o tirar de ingenio para no tener que meter mas cables!!