Agua en cañerias
Publicado: 13 Abr 2013, 00:12
por angel220
Debido a las inundaciones en capital se me presento un problema donde en una cochera (subsuelo) todos los tomacorrientes quedaron bajo agua, ahora dias despues que el agua ya se fue, tengo problemas con el disyuntor. Como puedo sacar el agua que posiblemente haya quedado en cañerias, o que otras alternativas tengo para solucionar la caida del disyuntor (sin tener que puentearlo)?
Re: Agua en cañerias
Publicado: 13 Abr 2013, 11:29
por rafaahijones
hola, yo cortaria la corriente y desmontaria todo mecanismo que haya estado bajo agua,los mecanismos los lavaria con agua jabonosa y despues(esto es muy importante)los secaria con un secador de pelo, hasta asegurarme que no tengan restos de humedad,respecto a los tubos y cajas donde van montados,yo lo limpiaria y despues los secaria con un secador.Saludos. PD: no se te ocurra puentear el disyuntor(aqui lo llamamos diferencial)ya que pones en peligro tu vida)