numero de circuitos en un local

Publicado: 14 May 2013, 17:53
por juansan666
Buenas, necesitaria saber el numero de circuitos para un local comercial de 50 m2, suelo hacer instalaciones en viviendas y la verdad es qe me coge un poco verde. Me podriais indicar tambien los pias necesarios para el sistema de alumbrado de emergencia y cuantas necesito? Gracias un saludo

Re: numero de circuitos en un local

Publicado: 14 May 2013, 22:37
por electriservi
tienes que poner lo que te haga falta, alumbrado, emergencia, enchufes, y a partir de ahi lo que necesites a/a, cafeteras, maquinas de algo, y un diferencial cada 5 circuitos.

Re: numero de circuitos en un local

Publicado: 16 May 2013, 19:54
por foroagm
La ITC, creo que la 28 te explica todo lo relacionado con el alumbrado.
Para la emergencia, pia de 10A cable de 1.5, esto como mínimo, con un máximo de 12 iluminarias por pia, y un mínimo de dos pias.
Con lo que si solo pones dos iluminarias, igualmente debes poner los dos pias.

Re: numero de circuitos en un local

Publicado: 17 May 2013, 16:00
por josemxr
electriservi escribió:
tienes que poner lo que te haga falta, alumbrado, emergencia, enchufes, y a partir de ahi lo que necesites a/a, cafeteras, maquinas de algo, y un diferencial cada 5 circuitos.



Solo una reseña, según el reglamento de baja tensión, cinco circuitos por cada diferencial solo es obligatorio en instalaciones domesticas para el resto de instalaciones se puede superar los 5 circuitos.

Electricistas 24 horas

Re: numero de circuitos en un local

Publicado: 17 May 2013, 18:09
por adrian_new
siempre y cuando no se supere la intensidad del diferencial salu2