sentido de giro de un generador trifasico

Publicado: 18 Jun 2013, 09:46
por jose_m_s
tengo un generador trifasico , con giro a izquierda, al que se le ha quemado el motor, vamos a cambiarle el motor, pero con el nuevo montaje el generador quedara girando a derechas, ¿ tendria esto algun problema?, ¿trabajaria el generador?
no puedo aportar mas datos sobre el generador porque no tiene placa, se que es un generador trifasico de unos 10kva aprox

Re: sentido de giro de un generador trifasico

Publicado: 22 Jun 2013, 00:41
por josemxr
Hola

En un principio de deberias tener ningun problema con el sentido del giro, ahora bien las fases de salida ya no te van a coincidir asi que si tienes algun motor conectado al generador deberas invertir las fases.

Electricistas Madrid

Re: sentido de giro de un generador trifasico

Publicado: 22 Jun 2013, 08:27
por jose_m_s
gracias
otra pregunta..... al cambiar el sentido d giro deberia cambiar tambien la polarizacion del rotor... me refiero a los terminales positivo y negativo de la excitacion .... los que.van a las.escobillas

Re: sentido de giro de un generador trifasico

Publicado: 04 Jul 2013, 13:03
por jose_m_s
entiendo por que hay que polarizar el rotor.... pero no porque es nesesario respetar la polaridad positiva y negativa