Página 1 de 1
Cuadro Eléctrico
Publicado: 17 Jul 2013, 14:39
por Ricky
Muy buenas.
Desde ya muchas gracias.
Necesitaría ayuda con la configuración de un cuadro eléctrico (icp, id, pias, algo mas?) y la instalación de las tomas de tierra.
Se trata de un grupo electrógeno 40kva trifásico insonorizado.
Relación de consumo:
consumo en escenario: sonido: 8000w
luces: 10000w (dimmer trifásico)
consumo seguidores(focos) gradas: 5000w
consumo torre luz: 5000w
consumo carpa circo: iluminación: 5000w
consumo control luces y sonido:
consumo barras: 4 neveras(150w??): 600w
4 tiradores(w??): 1000w??
consumo iluminación 10 bombillas: 1000w
(backstage, control, barras,
merendero, parking, cocina)
Total: 35600w???
De nuevo muchas gracias. Ramón
Re: Cuadro Eléctrico
Publicado: 18 Jul 2013, 07:26
por robertoburgos
hola podrias ser mas esplicito con tus dudas no entiendo lo queres presguntar, si realmente tenes 35,6kw?
Re: Cuadro Eléctrico
Publicado: 18 Jul 2013, 13:42
por Gambier39
Necesitas que te realicen un proyecto en toda regla al tratarse de un local de pública concurrencia y no es sólo dimensionar el cuadro eléctrico ya que hay más factores a tener en cuenta.
Saludos.
Re: Cuadro Eléctrico
Publicado: 18 Jul 2013, 19:32
por Ricky
Hola de nuevo.
Es en exterior, y mi pregunta es que tipo diferenciales deberia usar y si deberia separar las tierras. Que otros factores son a los que te refieres?
Gracias. Ramón.
Re: Cuadro Eléctrico
Publicado: 19 Jul 2013, 07:29
por Gambier39
A partir de determinada potencia, 10 KW, la puesta en marcha de grupos electrógenos requiere, además, un proyecto previo, R.E.B.T. ITC-BT-04,3.1.
Los pequeños grupos, para ser utilizados directamente, deberán llevar instalados:
Un Interruptor automático diferencia-residual de alta sensibilidad (30 mA.) que será de 2 polos para los grupos monofásicos y de 4 para los trifásicos.
Un Interruptor de corte omnipolar de protección contra sobreintensidades que será de 2 polos para los grupos monofásicos y de 4 para los trifásicos.
Antes de su puesta en marcha, el chasis del grupo deberá estar conectado a una Toma de Tierra independiente que consistirá en barras, tubos, etc, hundidas en el terreno. R.E.B.T. ITC-BT-18, 3.1.
El resto de las masas metálicas correspondientes a los aparatos que alimenta el grupo también deberán estar unidas a tomas de tierra (Instalación Esquema TT).
La sección de los cables dependerá de la potencia suministrada así cómo de la longitud y la caida de tensión máxima permitida.
Saludos.
Re: Cuadro Eléctrico
Publicado: 19 Jul 2013, 11:28
por Ricky
Gracias por tu respuesta.
Cuando dices pequeños grupos te refieres por ejemplo al de este caso 40kw???
Gracias.
Re: Cuadro Eléctrico
Publicado: 20 Jul 2013, 10:26
por Gambier39
En tu caso particular se trataría de un grupo electrógeno de media potencia.
Resumiendo, necesitas un proyecto que debe realizarlo un técnico cualificado y la instalación la realizará un instalador autorizado.
Saludos