Cable de proteccion en Derivacion individual
Publicado: 12 Oct 2013, 13:07
por DRSCJ
Buenas, mi duda es la siguiente:
¿se debe de meter el cable de proteccion en la derivacion individual si es un chalet y dicha proteccion esta realizada con picas y a la estructura?
No sé si me he explicado bien
Re: Cable de proteccion en Derivacion individual
Publicado: 12 Oct 2013, 23:31
por domingarcia
No hay que incluirlo en la derivación.... en este caso el cable de proteccion ira desde el registro general de toma de tierra directamente al cuadro.
Re: Cable de proteccion en Derivacion individual
Publicado: 13 Oct 2013, 09:14
por DRSCJ
Comprendido, gracias
No sabia, como al ponerlo en el reglamento que se debe incluir al igual que el hilo de mando, si al ser una tierra que no viene de la CPM sino del terreno habia que meterla y dejarla en el armario sin conectar a ningun sitio. Vamos que creia que te obligaban aunque no se utilice...
Muchas gracias
Re: Cable de proteccion en Derivacion individual
Publicado: 16 Oct 2013, 00:20
por D4V1D
Hola, las DI casi siempre llevan tierra por que la instalación mas típica es la de un bloque de pisos, y como la tierra común está en el mismo sitio de los contadores, se les añade cable de protección. Pero en el caso que comentas no es necesario, tal como comentan, por que seguramente en un casa con planta baja tienes mas cerca del cuadro la puesta a tierra que el contador. Además si la distancia del cable es menor tiene menos resistencia ohmica.