Página 1 de 1

El ICP se calienta

Publicado: 17 Nov 2013, 01:44
por reivan
Acabo de instalar unos halógenos y de repente me han saltado los plomos. No sé si ha sido por eso o por otra razón, el caso es que he bajado el fusible de esa parte y por ahora está bien.
El caso es que al ir a volver a conectar la corriente me he dado cuenta de que el ICP está un poco caliente, no es nada alarmante, pero está unos grados más que el resto.
¿Es normal?

Gracias!
Reivan.

Re: El ICP se calienta

Publicado: 18 Nov 2013, 11:15
por CiberEléctrico
Hola Reivan,
En el caso de que se caliente algún automático, és porque has sobrecargado la linea que protege.

¿Cuantos halógenos has instalado?
¿Son tradicionales (bombilla halógena y transformador) o de led?

Ten en cuenta que cada halógeno tradicional consume 60W (50w bombilla + 10w transformador), así que dependiendo de la carga de esa línea más los halógenos que hayas puesto, puede ser que el automático te salte como medida de prevención de sobrecarga eléctrica.

Te aconsejo que, en caso de tener un consumo elevado en esa línea, intentes reducir el consumo poniendo iluminación led, ya que el consumo es 10 veces inferior.

Un saludo.

Re: El ICP se calienta

Publicado: 19 Nov 2013, 17:46
por geselec
Si se calienta muy poco y funciona bien no pasa nada.

De hecho el propio funcionamiento del ICP se basa en el calentamiento de una placa bimetálica

Re: El ICP se calienta

Publicado: 25 Nov 2013, 18:54
por reivan
Ok, muchas gracias a los dos.

Parece ser que ya no está tan caliente. Igual fue por el cortocircuito, que ya está solucionado. De todas formas parece que funciona bien.

Saludos