Página 1 de 1

Protección y sección del cable de un motor.

Publicado: 29 Nov 2013, 12:58
por vipps
Hola, tengo un motor alterna trifásico de 5 CV, para calcular la sección del cable tengo que dividir esa potencia entre el rendimiento del motor para hallar la potencia consumida. Luego, hallo la intensidad a través de la siguiente fórmula: I=P/V*1.73*cos phi.
A partir de ahí saco el cable, la regulación del térmico y el magneto. Estoy en lo cierto?

Re: Protección y sección del cable de un motor.

Publicado: 29 Nov 2013, 20:37
por D4V1D
Si, ya vas bién encaminado, pero antres de sacar el cable, a la corriente que te dé la fórmula, le aplicas un factor x1,25 (RBT) y luego ya el cable.

Tienes que estar seguro de la tensión entre fases que hay en la instalación,

Re: Protección y sección del cable de un motor.

Publicado: 30 Nov 2013, 02:02
por vipps
Gracias, tienes razón, se me había pasado el 1,25 o 1,30 si es elevador.