Página 1 de 1

Problemas con corriente inducida en un circuito grande

Publicado: 03 Dic 2013, 17:59
por reivan
Hola, esta es una consulta para pros. Os voy a describir primero el problema.

Instalación: Es un salón de unos 150 metros con 3 grupos de luces, y unos 8 puntos donde hay cruzamientos y conmutadores que hacen el circuito para que se puedan apagar y encender desde muchos sitios. El circuito de cableado tiene unos 40 metros de largo y van por tubos de 25mm.

Problema: Cuando las luces están encendidas, en los cables de los circuitos de conmutación que no llevan luz, hay un voltaje de cerca de 100 en algunos y en uno hasta de 150. Cuando debería de ser 0, no?

Descubro que es por la corriente inducida: al ir por el mismo tubo los cables se pasan algo de electricidad unos a otros, y al ser un circuito largo esa inducción se acumula dando eso como resultado.

Solución posible: pensé que separando los cables y metiendo más tubos podría solucionarlo, y si reduzco mucho el circuito puedo llegar a 40 voltios de corriente inducida, pero no quiero reducirlo tanto, tiene que haber alguna forma de hacerlo sin reducirlo, porque hay instalaciones que tienen un montón de conmutadores y de cables, etc.

Otra cosa, descubro también que los cruzamientos y conmutadores de serie UNICA son una puta mierda, porque pasan una corriente de inducción de 2 a 4 voltios por punto (los simon pasan 0,3 - 0,5).

A alguien se le ocurre una solución mejor? Tenéis experiencia en instalaciones de ese tipo?

Alguien sabe cuanto es el límite de voltaje por corriente inducida?

Gracias.

Re: Problemas con corriente inducida en un circuito grande

Publicado: 03 Dic 2013, 19:46
por domingarcia
Hola.
Mi consejo es que utilices telerruptores, con una fase comun y un retorno por encendido ahorraras en cable, sutituyes los conmutadores y cruzamientos por pulsadores, tambien ahorras, La intensidad la soporta el teleruptor y no el mecanismo de accionamiento y las caidas de tension e inducciones son bastante inferiores al eliminar los recorridos entre conmutadores y cruzamientos!!

Espero haberte sido de ayuda.

Re: Problemas con corriente inducida en un circuito grande

Publicado: 07 Dic 2013, 12:40
por Hefner
...Que no te cuenten/cuentes milongas: por muchos metros que haya de cableado/interruptores/conmutadores, etc no hay inducción posible que altere el funcionamiento de la aparamenta, y menos aún de la instalación. Lo UNICO que puede provocar algún contratiempo (con determinadas lámparas de alumbrado es que ese aparellaje) lleve incorporado pilotos de señalización. De ser así con quitarlos se acabó el problema