Página 1 de 1
Transformadores de intensidad Iberdrola
Publicado: 22 Dic 2013, 17:24
por emilioxx
Alguien sabe si lo transformadores de intensidad para un contador de 250kW estan regulados por iberdrola
Re: Transformadores de intensidad Iberdrola
Publicado: 22 Dic 2013, 17:35
por emilioxx
y si no es asi como puedo solucinarlo muchas gracias
Re: Transformadores de intensidad Iberdrola
Publicado: 22 Dic 2013, 22:55
por Hefner
...No entiendo muy bien la pregunta porque cuando uno solicita tal magnitud de potencia está a expensas de que la empresa suministradora disponga de la misma en ese punto de acometida; y al realizar estos trámites te dirán el equipo de medida que debes instalar. Los trafos de intensidad de medida son específicos para ello y de una determinada precisión (clase 0.5, creo recordar) así como con núcleo físico...
Un saludo
Re: Transformadores de intensidad Iberdrola
Publicado: 23 Dic 2013, 20:24
por D4V1D
Los transformadores de intensidad dependen de la potencia contratada. Los escalones normalizados para contadores suelen ser 100/5, 200/5, 500/5, 1000/5...
Para saber el transformador de intensidad necesario hay que saber cuantos A son 250 kW
A 133/230 = 625 A escalón normalizado de IGA -> 630 A
A 230/400 = 362 A escalón normalizado de IGA -> 400 A (276 kW)
Necesitarías un 500/5 a 3x400 para 250 (que salen mas, 276 kW).
Saludos
Re: Transformadores de intensidad Iberdrola
Publicado: 30 Dic 2013, 22:17
por Pherz
Posiblemente para esa potencia, según zona te den suministro en MT