medida tierra
Publicado: 05 Mar 2014, 02:40
por mecaelectro
Buenas quisiera consultar una duda que tengo sobre la medición de la puesta a tierra. La duda es si en caso de tener que tomar la medida en un edificio el cual tiene su punto de puesta a tierra en una zona donde no se pueden clavar las picas ¿como conectariamos el telurometro?
Yo lei una vez que se puentea dos de los terminales del aparato (en cada aparato seria diferente) y estos a su vez se conectarian al neutro de la instalación, con el tercer terminal lo conectamos al punto de puesta a tierra. El razonamiento lo veo factible ya que el sistema eléctrico esta repartido según el esquema TT. Espero que puedan ayudarme con la duda. Gracias y saludos
Re: medida tierra
Publicado: 05 Mar 2014, 10:32
por Francisco de Quevedo
Hola mecaelectro.
Yo ya me he visto con ese problema, y lo mejor que se puede hacer es llevar cable adicional, de 1,5 mm² e ir a buscar un parterre o jardinera.
Aunque aumentes la longitud de los cables , también estas aumentando la resistencia , pero la medida no variará algo muy significativo.
Saludos
Re: medida tierra
Publicado: 05 Mar 2014, 12:41
por Hefner
Yo ya me he visto con ese problema, y lo mejor que se puede hacer es llevar cable adicional, de 1,5 mm² e ir a buscar un parterre o jardinera.
Aunque aumentes la longitud de los cables , también estas aumentando la resistencia , pero la medida no variará algo muy significativo.
Aunque la solución propuesta es buena puede darse el caso de que el parterre no aparezca por ningún lado. En ese caso lo que se puede hacer es
poner encima de los electrodos unas paladas de arena, o bien hacer una malla con un peso y así ya se tiene electrodos de socorro para siempre. El
que el piso sea de baldosa no influye en la medida. Lo único que fuera de madera o plástico...
Un saludo
Re: medida tierra
Publicado: 05 Mar 2014, 16:51
por electricistaat
mecaelectro.
Agregando lo comentado por Hefner,que me parece optima, otra opcion mas seria la siguiente, colocar 2 laminas de aluminio, de esos que venden para cubrir los alimentos, que podria ser, laminas de 30 x 30 cm y aderidos al piso con Gel conductivo usado en electrodos de Fisoterapia. Este metodo lo he aplicado cuando fue necesario y la lectura no fue menor al 80% de la real.
Ver pagina 26 del siguiente documento
http://www.lu3hba.com.ar/articulos%2010 ... tierra.pdfBueno, ya tienes 2 alternativas
Aqui una alternativa de Gel.
http://www.institutosaopaulo.com.br/isp ... s/ME00839AEspero esta informacion te sea util.
Carlos Alberto - Brasil
Re: medida tierra
Publicado: 05 Mar 2014, 17:09
por mecaelectro
Gracias por sus consejos cuando pueda lo realizare y podre comprobar los resultado arrojados. Gracias y saludos
Re: medida tierra
Publicado: 06 Mar 2014, 10:19
por franherba
Yo a veces e visto operarios de endesa echando agua en el asfalto y la pica se la ponen encima tocando el charco de agua pero sin clavarla. A mi nunca me a pasado el caso para probarlo. Saludos.
Re: medida tierra
Publicado: 06 Mar 2014, 13:09
por Hefner
Yo a veces e visto operarios de endesa echando agua en el asfalto y la pica se la ponen encima tocando el charco de agua pero sin clavarla. A mi nunca me a pasado el caso para probarlo. Saludos.
Pues ya tendrán ahí en Sevilla agua bastante para que se forme un charco en el asfalto
No obstante aunque se formara el procedimiento no sirve
Un saludo