Página 1 de 1

disyuntor trifasico

Publicado: 05 Mar 2014, 18:40
por sergiows85
Hola buenas. tengo una duda. puede ir bien un disyuntor trifasico de 63A con sensibilidad de 0,03a para una casa de 4 circuitos con jardin? muchas gracias, espero respuestas

Re: disyuntor trifasico

Publicado: 05 Mar 2014, 19:03
por Gambier39
Es correcto tanto en suministro trifásico( entiendo que es tu caso) cómo monofásico para viviendas.
De hecho el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) exige que en las instalaciones domésticas se instalen normalmente interruptores diferenciales que actúen con una corriente de fuga máxima de 0.03A = 30 mA y un tiempo de respuesta de 50 ms.

Saludos

Re: disyuntor trifasico

Publicado: 05 Mar 2014, 19:51
por sergiows85
muchas gracias por la info. pero mi duda es si los 63A del disyuntor es muy excesivo o puede funcionar perfectamente asi. gracias

Re: disyuntor trifasico

Publicado: 05 Mar 2014, 19:56
por rafaseten
si va bien . esa es la intensidad máxima para la k esta construido.
personalmente te aconsejo k separes circuitos interiores de exteriores con diferenciales monofasicos .

Re: disyuntor trifasico

Publicado: 06 Mar 2014, 13:55
por D4V1D
Los 63 A significa que puede aguantar hasta esa corriente. Si la superas lo quemarás. Seguramente tengas un IGA de como mucho 63 A. La sensibilidad también es correcta.

De hecho, para mas de 63 A, a partir de 80 A se instalan otro tipo de contadores, así que seguramente no superarás esta potencia.

Saludos

Re: disyuntor trifasico

Publicado: 06 Mar 2014, 18:06
por Hefner
Hola buenas. tengo una duda. puede ir bien un disyuntor trifasico de 63A con sensibilidad de 0,03a para una casa de 4 circuitos con jardin? muchas gracias, espero respuestas


Por lo que yo deduzco no tienes corriente trifásica en esa vivienda (corrígeme si me equivoco) y lo que quieres es utilizar un ID tetrapolar de
63 A conectado en monofásico. Si este es el supuesto que sepas que vale perfectamente, pero que tendrás que fijarte dónde está conectado
el pulsador de test, pues sin un correcto cableado el test no funcionaría, aunque el ID sí

Un saludo

Re: disyuntor trifasico

Publicado: 10 Mar 2014, 20:17
por Instalsab
Este diferencial esta dentro de normativa para viviendas. Pero siendo una vivienda creo que no és la opción más aconsejable ni la más económica.
Podrias separar los circuitos colocando diferenciales de 2/40/30 y así si algún día tienes un problema, cómo suelen ocurrir en el jardín nobte quedarás sin electricidad en el resto de la casa.
Seguro que te saldrá más barato 3 diferenciales monofasicos de 40a que 1 trifasico de 63a.
un saludo