Página 2 de 2

Re: instlacion electrica completa en una vivienda

Publicado: 23 Mar 2014, 18:22
por Turnedo
Datos:

Re: instlacion electrica completa en una vivienda

Publicado: 23 Mar 2014, 21:21
por Litrizgz
ederfrio escribió:
vale y por ultimo necesitare un diferencial por cada electrodoméstico o como seria,por que en las instalaciones de frio nosotros ponemos un diferencial para el mando y otro para fuerza pero en este tema no se la verdad un saludo y gracias por la información anteriormente descrita.


Vuelvo a repetir que se coloca un diferencial cada 5 circuitos, seguramente como la instalación tiene calefacción y aire acondicionado suele ser vivienda de electrificación elevada, por lo que necesitarás 2 diferenciales.

Al ser una vivienda de electrificación elevada, dispondrá de los siguientes circuitos como mínimo:

C1 Iluminación, PIA de 10 A cada 30 puntos de luz, sección de 1'5 mm2
C2 Enchufes generales y frigorífico, PIA de 16A cada 20 tomas de corriente, sección de 2'5 mm2
C3 Cocina y horno, PIA de 25 A, sección de 6 mm2
C4 Lavadora, lavavajillas y termo, PIA de 20A, sección de 4 mm2
C5 Enchufes auxiliares de la cocina y el baño, PIA de 20 A, sección de 2'5 mm2
C6 (Circuito adicional de iluminación tipo C1, en caso de que haya más de 30 puntos de luz)
C7 (Circuito adicional de enchufes generales tipo C2, en caso de que haya más de 20 tomas de corriente)
C8 Calefacción, PIA de 25 A, sección de 6 mm2
C9 Aire acondicionado, PIA de 25 A, sección de 6 mm2
C10 (Secadora, en caso de que la haya) PIA de 16 A, cable de 2'5 mm2
C11 Domótica (en caso de que la haya) PIA de 10 A, cable de 1'5 mm2
C12 (Circuitos adicionales de los tipos C3, C4 o C5) en caso de ser necesario.

Todo esto lo puedes encontrar en el REBT, ITC-BT-25.

el C6, C7, C10, C11 y C12 son opcionales, sólo se usan en los casos descritos.

Como puedes observar como mínimo son 7 circuitos, por lo que necesitarás 2 diferenciales.

Un saludo

Re: instlacion electrica completa en una vivienda

Publicado: 23 Mar 2014, 23:55
por ederfrio
joe que interesante es esto xD la verda esque me lo has explicado muy bn muchas gracias y un saludo

Re: instlacion electrica completa en una vivienda

Publicado: 23 Mar 2014, 23:56
por Litrizgz
ederfrio escribió:
joe que interesante es esto xD la verda esque me lo has explicado muy bn muchas gracias y un saludo


Agur amigo ha sido un placer, vuelve siempre que quieras.

Un saludo

Re: instlacion electrica completa en una vivienda

Publicado: 24 Mar 2014, 11:51
por D4V1D
Hola, hay que tener en cuenta que el C4 se suele montar con 3 circuitos independientes con IA de 16 A y 2,5 mm2 para cada electrodoméstico en vez de usar el de 4 mm2 e IA de 20 A.

El desdoblar este circuito en electrificación básica, pasar de 5 a 7 IAs no implica tener que añadir otro ID mas, es una excepción a la regla de 5 IAs por ID.

Saludos

Re: instlacion electrica completa en una vivienda

Publicado: 24 Mar 2014, 16:09
por Litrizgz
Cierto D4V1D, se puede dar el caso pero no necesariamente. El reglamento especifica que ese circuito se hace como he indicado antes pero también se puede hacer como indicas. Gracias por el aporte.

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

Re: instlacion electrica completa en una vivienda

Publicado: 24 Mar 2014, 20:02
por electricidadram
1,5 mm para iluminación con térmico de 10A
2,5 mm para enchufes con térmico de 16A
4 mm para termo, lavadora y demás electrodomésticos "húmedos" con térmico de 20A en común.
6 mm para horno y vitro con térmico de 25A.

para todo lo demás,,,y si quieres una instalación segura, que dicha instalación la haga un electricista profesional.

Re: instlacion electrica completa en una vivienda

Publicado: 24 Mar 2014, 20:29
por Litrizgz
electricidadram escribió:
1,5 mm para iluminación con térmico de 10A
2,5 mm para enchufes con térmico de 16A
4 mm para termo, lavadora y demás electrodomésticos "húmedos" con térmico de 20A en común.
6 mm para horno y vitro con térmico de 25A.


Te faltaría el circuito de enchufes "húmedos" para bases auxiliares de cocina y baño, con PIA de 16 A y cable de 2'5 mm2 pero con sólo estos circuitos se trataría de una vivienda de electrificación básica. Al referirse que tiene circuitos de calefacción y aire acondicionado se trata de una vivienda de electrificación elevada (en cuanto al cuadro de mando y protección).

Re: instlacion electrica completa en una vivienda

Publicado: 25 Mar 2014, 00:10
por D4V1D
No había caído en que al necesitar circuito de calefacción y AA, le tocaría hacer una previsión de 9,2 kW, si no me equivoco... En este caso se necesitaría una DI de mínimo de 10 mm2, si no es muy larga.

Saludos

Re: instlacion electrica completa en una vivienda

Publicado: 25 Mar 2014, 01:11
por Litrizgz
D4V1D escribió:
No había caído en que al necesitar circuito de calefacción y AA, le tocaría hacer una previsión de 9,2 kW, si no me equivoco... En este caso se necesitaría una DI de mínimo de 10 mm2, si no es muy larga.

Saludos


Efectivamente.
La derivación individual de 10 mm2 es obligatoria como mínimo según Especificaciones Particulares de Endesa sea electrificación básica o elevada, siempre y cuando cumpla con la caída de tensión máxima permitida del 1% para DI, sino tendrá que ser mayor. Es una exigencia que está por encima de la que nos dice el REBT, y siempre hay que ceñirse a la norma más restrictiva.
De todas formas supongo que variará dependiendo de qué compañía eléctrica sea. Aquí en Zaragoza es ERZ Endesa.

Un saludo :ugeek: