Re: instlacion electrica completa en una vivienda
Publicado: 23 Mar 2014, 18:22
Datos:
Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..
https://foroelectricidad.com/
ederfrio escribió:vale y por ultimo necesitare un diferencial por cada electrodoméstico o como seria,por que en las instalaciones de frio nosotros ponemos un diferencial para el mando y otro para fuerza pero en este tema no se la verdad un saludo y gracias por la información anteriormente descrita.
ederfrio escribió:joe que interesante es esto xD la verda esque me lo has explicado muy bn muchas gracias y un saludo
electricidadram escribió:1,5 mm para iluminación con térmico de 10A
2,5 mm para enchufes con térmico de 16A
4 mm para termo, lavadora y demás electrodomésticos "húmedos" con térmico de 20A en común.
6 mm para horno y vitro con térmico de 25A.
D4V1D escribió:No había caído en que al necesitar circuito de calefacción y AA, le tocaría hacer una previsión de 9,2 kW, si no me equivoco... En este caso se necesitaría una DI de mínimo de 10 mm2, si no es muy larga.
Saludos