Cuando conecto el autotrasformador (AUTOTRASFORMADOR TRIFASICO TIO AD48/37 POTENCIA 7,5 KVA - U.PRIM 400-230 V - U. SEC 230-400 V - I.PRIM. 10.8-18.8 A I. SEC 18.8-10.8 A) me salta el diferencial (40A , 0.300A 400v. inc10kA, Im 630A, SCPD FUS 80A)
los dos son trifásicos.

A que es debido, como puedo solucionarlo?

Re: salta diferencial

Publicado: 23 May 2014, 17:51
por Borch206
Lo más seguro es que el autotransformador este derivado internamente, esto es, que parte de sus devanados primarios o secundarios interiores (autotransformador) estén en contacto con la carcasa y por ende, con tierra.
Para comprobar esto debes de poner el polímetro en modo resistencia y comprobar si tienes continuidad entre la carcasa metálica del transformador o la borna de tierra y los bornes donde van los cables de entrada y salida.
Si uno de ellos o varios te dan una resistencia baja (ohmios) estará derivado.
Debería de darte Megaohmios.
Un saludo