Página 1 de 3
Problema con interruptor
Publicado: 26 Jul 2014, 18:12
por Cesar007
Hola, buenos días.
Me podrán ayudar con el siguiente problema que tengo:
Tengo un transformador en seco delta estrella con voltaje primario a 220v y voltaje secundario a 440v, que conecte el neutro y la carcasa del transformador a tierra física. El diagrama de conexión no marca aterrizaje del neutro y al tiempo de meter energía el transformador se bota el interruptor termomagnetico y en otras ocasiones lo prendes y queda funcionando normalmente.
¿A que se puede deber que se esté botando el interruptor?
El transformador lo tengo sin nada de carga
Re: Problema con interruptor
Publicado: 26 Jul 2014, 19:16
por Hefner
Hace falta saber:
.- La potencia del trafo
.- Si es monofásico o trifásico
.- La intensidad nominal del chisme ese que bota
.- La curva de disparo del chisme ese que bota (unas letras que trae donde pone los amperios)
.- La tensión real que hay donde se conecta el trafo
.- La sección del conductor que llega al interruptor
.- La sección de conductor que llega al trafo desde el interruptor
Y con eso daremos el diagnóstico...(casi siempre acertado)
Un saludo
Re: Problema con interruptor
Publicado: 26 Jul 2014, 19:38
por Cesar007
.-La potencia del trafo (30kva)
.- Si es monofásico o trifásico (trifasico)
.- La intensidad nominal del chisme ese que bota (100 amperes)
.- La curva de disparo del chisme ese que bota
.- La tensión real que hay donde se conecta el trafo (224v)
.- La sección del conductor que llega al interruptor (4 cables del 8)
.- La sección de conductor que llega al trafo desde el interruptor (calibre 8)
Re: Problema con interruptor
Publicado: 26 Jul 2014, 21:02
por D4V1D
Hola, ¿se trata de un transformador o de un autotransformador? si es un autotransformador no tiene aislamiento entre primario y secundario y el neutro no tenías que haberlo conectado a tierra.
Saludos
Re: Problema con interruptor
Publicado: 26 Jul 2014, 21:10
por Hefner
.- La sección del conductor que llega al interruptor (4 cables del 8)
En Lleida no hay "cables del 8"
Un saludo
Re: Problema con interruptor
Publicado: 26 Jul 2014, 21:16
por Hefner
Hola, ¿se trata de un transformador o de un autotransformador? si es un autotransformador no tiene aislamiento entre primario y secundario y el neutro no tenías que haberlo conectado a tierra.
Si fuese autotransformador no llevaría neutro...
Un saludo
Re: Problema con interruptor
Publicado: 26 Jul 2014, 21:23
por D4V1D
En América sí hay cables del calibre AWG 8 (no significa que sea de 8mm2)
Si es un autotransformador en estrella puede llevar neutro. Yo tengo un autotrafo de 6 kVA y tiene un borne para el neutro.
Saludos
Re: Problema con interruptor
Publicado: 26 Jul 2014, 23:52
por Zamora
ep yo soy de lleida
Re: Problema con interruptor
Publicado: 26 Jul 2014, 23:55
por boximil1
Cesar007 escribió:Hola, buenos días.
Me podrán ayudar con el siguiente problema que tengo:
Tengo un transformador en seco delta estrella con voltaje primario a 220v y voltaje secundario a 440v, que conecte el neutro y la carcasa del transformador a tierra física. El diagrama de conexión no marca aterrizaje del neutro y al tiempo de meter energía el transformador se bota el interruptor termomagnetico y en otras ocasiones lo prendes y queda funcionando normalmente.
¿A que se puede deber que se esté botando el interruptor?
El transformador lo tengo sin nada de carga
al tiempo quieres decir que no lo hace al instante de encender ??
sino un buen rato despues ??????
PD: sabes lo que es una pinza amperometrica ??
Re: Problema con interruptor
Publicado: 27 Jul 2014, 01:50
por D4V1D
Zamora escribió:ep yo soy de lleida
Una vez me fijé en que algunos trenes que subían a Girona les daban la vuelta, lo cual me parecía absurdo por que tienen cabinas de conducción delante y detrás.
Entonces descubrí que si un tren sale de Barcelona-Sants hacia Lleida por la línea de Manresa y vuelve a Barcelona por la vía de Tarragona (o viceversa), cuando el tren llega a Barcelona queda como si le hubieran dado la vuelta.
Saludos