Tengo una pequeña planta fotovoltaica, tengo un problema con el diferencial de rearme automático de la marca circutor rec2. De cada cuatro días, el diferencial por las mañanas está "saltado" después de lso rearmes oportunos. Ha venido mi electricista, ha tomado tensiones, tierras etc etc y no encuentra solución.
El cuadro está formado por diferencial de corte general...diferencial rearmable...tres diferenciales/térmicos de alterna para cada uno de los tres inversores ( dos trifásicos uy uno monofásico) y tres diferenciales o térmicos de continua para inversores.
Por la mañana a primera hora ( 8 am) me paso a comprobar, si esta saltado el rearmable pues bajo todos los térmicos y solo dejo levantado el de corte general, desplazo el plástico del rearmable para empezar de cero, comienza con primera subida y no queda enganchado, a la segunda o tercera pues si queda. Otras veces a ninguna, de forma que le doy manualmente a la pestaña y se queda, entonces voy subiendo los térmicos uno a uno y ya está.
Alguien me puede orientar para comentarle al electricista
Un saludo