Página 1 de 1

alimentación célula crepuscular

Publicado: 10 Ago 2014, 23:12
por harrytoski
hola, he conectado una celula crepuscular a 220v (entre fases) no hay neutro, ya que entra 220 trifasico, en la célula pone alimentacion 220v N+F, por lo que la célula no funciona a pesar de estar alimentada a 220v. Dado la instalación que tengo, 220 trifasico con neutro a 125v, alguien sabe la posible solución a este problema????.Gracias

Re: alimentación célula crepuscular

Publicado: 11 Ago 2014, 00:12
por muyperezoso
Describe los pasos que has seguido y por que deduces que no funciona.

Re: alimentación célula crepuscular

Publicado: 11 Ago 2014, 23:08
por harrytoski
Hola, soy electricista y se que he conectado bien la célula porque con 3 que he colocado en el mismo lugar, me pasa lo mismo, no funcionan bien, hacen un poco lo que quieren; lógicamente nunca me había encontrado en esta situación,y llamando al servicio técnico de Hager me dicen que necesitan neutro, que si se mete fase la célula se vuelve "loca" y hace un poco lo que le da la gana.

quisiera saber una posible solución en esta instalación en la que tengo 3 fases a 220 y neutro a 125. Gracias

Re: alimentación célula crepuscular

Publicado: 12 Ago 2014, 02:24
por muyperezoso
pon marca y modelo, normalmente si es neutro y fase o fase y fase eso le da igual, mientras tenga la tensión estable a 220, si necesitara neutro, también necesitaría conexión a tierra.

Re: alimentación célula crepuscular

Publicado: 12 Ago 2014, 08:25
por Hefner
Hola, soy electricista y se que he conectado bien la célula porque con 3 que he colocado en el mismo lugar, me pasa lo mismo, no funcionan bien, hacen un poco lo que quieren; lógicamente nunca me había encontrado en esta situación,y llamando al servicio técnico de Hager me dicen que necesitan neutro, que si se mete fase la célula se vuelve "loca" y hace un poco lo que le da la gana.


Raro, raro lo que te pasa, aunque tratándose de material de esa marca te puedes encontrar cualquier problema. Para salir
de dudas coloca un transformador de 230/230 V (no vale autotransformador) y uno de los polos del secundario lo pones
a tierra. Este es el que debes utilizar como alimentación donde dice neutro...

Un saludo

Re: alimentación célula crepuscular

Publicado: 12 Ago 2014, 20:57
por rafaseten
raro raro como sabe el sensor crepuscular si es 220 f n o 220 f f , supongo k por la electronica , te aconsejo k pruebes con otra marca