Página 1 de 1

sobretensiones

Publicado: 09 Nov 2014, 10:59
por polojosep
Hola, tengo un cuadro electrico pequeño y tengo que añadirle el sobretensiones, puedo ponerlo fuera del cuadro con un cuadro de superficie con carril para 1 o 2 elementos?, gracia espero su respuesta.

Re: sobretensiones

Publicado: 09 Nov 2014, 16:26
por Raulito
Hola,

Otra opción sería sustituir algunos magnetotérmicos de 2 polos por otros que ocupen un sólo módulo (Schneider los denomina DPN), de esta manera puedes conseguir el espacio que necesitas para instalar la protección contra sobretensiones.

Si no te queda más remedio puedes optar por añadir un cuadro anexo al existente tal y como planteas.

Un saludo.

Re: sobretensiones

Publicado: 11 Nov 2014, 08:27
por manuinstalador
Polojosep,

Si se cumple el esquema y cableado correcto y el conjunto de elementos es el reglamentario no creo que haya ningún problema. Efectivamente, como el compañero afirma, si es por problemas de espacio podrías comprar magnetos que ocupen 1 módulo y a partir de ahí ir reduciendo espacio.

Deduzco que es para vivienda. Entonces, decirte que un sobretensiones para vivienda contra sobretensiones transitorias y permanentes, una buena opción es el V-Check MPT mini (http://www.cirprotec.com/es/Sobretensio ... K-MPT-mini), que el único protector con IGA incluido de 3 módulos. Aquí también ahorras polos :) :)

Espero haberte ayudado.

Manu