Página 1 de 2

alimentacion ininterrumpida de un frigorifico

Publicado: 19 Nov 2014, 15:42
por Danel
quiero instalar un frigorifico en el garaje, pero la luz (de los garajes) salta si alguien enciende algo que consuma mucho.
entonces, he bajado una toma privada desde mi vivienda. De esta forma, tendre el frigorifico enchufado al circuito de garajes, y cuando esta falle, actuara la toma de la vivienda.

pero no se qué es lo que necesito para que esto funcione (algun contactor o rele...) que cuando haya un cortocircuito en el gareje, automaticamente cambie de toma y el frigo siga estando alimentado.

ya puestos, si se puede hacer que la toma de garage tenga prioridad respecto a la de la vivienda, mejor.

espero me hayan entendido

Saludos

Re: alimentacion ininterrumpida de un frigorifico

Publicado: 19 Nov 2014, 22:38
por Randomize
Con dos contactores bifasicos ,que tengan contactos cerrados (NC) se puede hacer facilmente.

La alimentación A(garaje) conectado a la bobina del primer contactor,y la alimentacion B (de tu casa) conectada al segundo contactor, pero antes pasandolo por el contacto NC(normalmente cerrado) del primer contactor.
De esta manera si tienes tensión en el garage se alimentara por ese circuito y el contactor de la alimentación de tu casa no estará metido por que no le llegara tensión a la bobina,debido a que el contacto NC estará abierto del contactor 1
En el momento que caiga la tensión del garaje entrara el contator 2 debido a que se cerrara el contacto NC.

Saludos

Re: alimentacion ininterrumpida de un frigorifico

Publicado: 20 Nov 2014, 00:38
por Piijo2k
Hola

Por propia experiencia en comunidades de vecinos, los garajes son zonas comunes y NO cada usuario tiene su propio contador, con lo cual se paga a partes iguales por plaza de garaje.

Yo me imagino que el "encargado" de la instalacion del garaje se ha asegurado de que ningun vecino pueda usar la instalacion electrica del garaje para su propio beneficio y que los gastos corran a cargo de todos aquellos vecinos con plaza de garaje, asi que ha puesto un magneto justito para las 4 luces y poco mas.

Un saludo

Re: alimentacion ininterrumpida de un frigorifico

Publicado: 20 Nov 2014, 10:12
por Danel
buenas randomize,

no te acabo de entender. podrias explicarme mas detalladamente por favor? mis conocimientos de electricidad son bastante limitados...

Si puede ponerme algun link de lo que necesito, te estaria muy agradecido.

muchas gracias

Re: alimentacion ininterrumpida de un frigorifico

Publicado: 20 Nov 2014, 13:25
por Randomize
Hay tienes el link de un contactor trifasico con un contacto auxiliar NC( con uno bifasico te bastaría ,pero no he encontrado link)

http://www.directindustry.es/prod/emas/ ... 74951.html


El contactor ,es un elemento electromecanico que se activa mediante una bobina ,esa bobina puede funcionar a 24VDC,110VAC,220VAC........
en tu caso 220 VAC,al activarse esa bobina se cierran los contactos y se cierra el circuito.Por lo que deja pasar la corriente.
El contactor puede tener aparte contactos auxiliares NC o NO (normally closed o normally open) por sus siglas en ingles
en tu caso utilizas el contacto NC que significa que cuando la bobina de esa contactor este sin tension ese contacto estara cerrado por el contrario cuando le llegue tension a la bobina ese contacto se abrira.

Re: alimentacion ininterrumpida de un frigorifico

Publicado: 20 Nov 2014, 15:13
por Danel
muchas gracias, pero no es lo que busco.

lo que quiero es la toma de garaje en el contacto NC (para que fluya la corriente del garaje) y la toma vivienda en el contacto NO (para que no fluya)

en el momento que el contacto NC se quede sin corriente, este se abre y el NO se cierra (no pasa garaje, y pasa vivienda)

pero la cosa es, que normalmente, habra corriente en el contactor garaje y en el contactor vivienda. Ahunque el contactor vivienda este abierto, habra una diferencia de voltaje entre sus bornas, esperando a activarse (cerrar el circuito) cuando en el NC (garaje) no haya corriente.

esto es lo que yo quiero, y lo que tu me has explicado en el ultimo comentario, no veo que haga eso.

Saludos

Re: alimentacion ininterrumpida de un frigorifico

Publicado: 20 Nov 2014, 15:31
por Randomize
lo que quiero es la toma de garaje en el contacto NC (para que fluya la corriente del garaje) y la toma vivienda en el contacto NO (para que no fluya)


JAJAJAJAJ,me parece que lo mejor es que contactes con un electricista (sin animo de ofender)

Re: alimentacion ininterrumpida de un frigorifico

Publicado: 20 Nov 2014, 15:33
por Danel
jaja, a ver...

lo que tu me has dicho es lo mismo que lo que yo he dicho? (ya que yo no he entendido lo mismo)

Re: alimentacion ininterrumpida de un frigorifico

Publicado: 21 Nov 2014, 08:41
por Randomize
Hay tienes el esquemilla

Re: alimentacion ininterrumpida de un frigorifico

Publicado: 21 Nov 2014, 10:03
por sergio32
Randomize escribió:
,me parece que lo mejor es que contactes con un electricista (sin animo de ofender)


Eso desde el principio de hilo

Además , con todos los respetos el invento con contactores para este caso me parece una chapuza . conectar una derivación para esos fines de los garajes no es viable
Al menos yo si fuese vecino me opondría y denunciaría a vecino que se instala sus recetores a cuenta de los demás vecinos