Página 1 de 1

Conexion 380-220V con neutro

Publicado: 21 Dic 2014, 00:35
por IngJeri
Saludos, publico este tema por un inconveniente que estoy teniendo en una obra, resulta que el concesionario me dio un suministro de 380V trifasicos con neutro, eso significa que mis cargas reciben 220V, y hasta eso esta todo bien, pero luego tuve un incidente y se me quemaron algunas luminarias, y un trafo pequeño.

Resulta que luego de hacer las pruebas, note que desde cualquiera de las fases q mida respecto a tierra existe 200V y esto incluso ocasiono que encienda un foco conectado a la tierra (físicamente tierra) y un fase. luego baje todas los ITM (termomagneticos) también del medidor del concesionario, y medí lo mismo desde las fases que bajan del poste del concesionario y la tierra, y seguía existiendo 200V. yo creo que es un problema del concesionario, pero estoy en una zona en donde es muy difícil que el concesionario venga a revisar, me gustaría tener algunas opciones para resolver este problema. Muchas gracias

Re: Conexion 380-220V con neutro

Publicado: 21 Dic 2014, 02:24
por Litrizgz
IngJeri escribió:
Saludos, publico este tema por un inconveniente que estoy teniendo en una obra, resulta que el concesionario me dio un suministro de 380V trifasicos con neutro, eso significa que mis cargas reciben 220V, y hasta eso esta todo bien, pero luego tuve un incidente y se me quemaron algunas luminarias, y un trafo pequeño.

Resulta que luego de hacer las pruebas, note que desde cualquiera de las fases q mida respecto a tierra existe 200V y esto incluso ocasiono que encienda un foco conectado a la tierra (físicamente tierra) y un fase. luego baje todas los ITM (termomagneticos) también del medidor del concesionario, y medí lo mismo desde las fases que bajan del poste del concesionario y la tierra, y seguía existiendo 200V. yo creo que es un problema del concesionario, pero estoy en una zona en donde es muy difícil que el concesionario venga a revisar, me gustaría tener algunas opciones para resolver este problema. Muchas gracias

¿Puedes describir el incidente que tuvistes? ¿No meterías dos fases a ese circuito?

No te preocupes si mides tensión entre fase y tierra, es normal que te de algo menos de tensión que midiendo entre fase y neutro. Al fin y al cabo, es medir tensión entre un conductor activo como lo es la fase y otro sin tensión, ya sea fase con neutro, con tierra o cualquier parte metálica.

Tendrías un problema de derivación a tierra de una fase si midieras esos 200V entre neutro y tierra que son conductores sin tensión.

Re: Conexion 380-220V con neutro

Publicado: 21 Dic 2014, 13:23
por Hefner
Resulta que luego de hacer las pruebas, note que desde cualquiera de las fases q mida respecto a tierra existe 200V y esto incluso ocasiono que encienda un foco conectado a la tierra (físicamente tierra) y un fase. luego baje todas los ITM (termomagneticos) también del medidor del concesionario, y medí lo mismo desde las fases que bajan del poste del concesionario y la tierra, y seguía existiendo 200V. yo creo que es un problema del concesionario, pero estoy en una zona en donde es muy difícil que el concesionario venga a revisar, me gustaría tener algunas opciones para resolver este problema. Muchas gracias


Vamos a ver: yo no sé que cargo tienes en esa empresa o qué estudios tienes, pero es evidente que de electricidad NPI, como se suele
decir vulgarmente. Ya no es sólo que seas un osado interviniendo en una instalación para la que no estás capacitado, sino que estás poniendo en riesgo
la vida de las personas que trabajan en esa obra. Entre otras cosas NO TIENES DIFERENCIAL INSTALADO, incumpliendo toda normativa vigente

Las cárceles se están llenando de políticos corruptos, la pena es que no lo hagan también con quienes ponen en riesgo la vida de los demás, como
es el caso

Un saludo