Re: disparo de protecciones

Publicado: 23 Dic 2010, 15:53
por Francisco de Quevedo
Hola a todos .

Estoy de acuerdo con Raul que a la hora de conectar hay un picotazo, y tambien dependiendo la senoide si está en pico y todo eso.
Pero eso creo que lo tiene que absorver la curva de disparo ( pero según Volti es correcta )

Para Volti:
Si das con la solución, por favor, la publicas para enterarnos todos.

Gracias

Re: disparo de protecciones

Publicado: 23 Dic 2010, 20:28
por volti
Francisco de Quevedo escribió:
Hola a todos .

Estoy de acuerdo con Raul que a la hora de conectar hay un picotazo, y tambien dependiendo la senoide si está en pico y todo eso.
Pero eso creo que lo tiene que absorver la curva de disparo ( pero según Volti es correcta )

Para Volti:
Si das con la solución, por favor, la publicas para enterarnos todos.

Gracias


Gracias nuevamente, de momento la solución es subir las protecciones que se me disparan cada mañana hasta dar con esa situación tan rara. saludos y felices fiestas

Re: disparo de protecciones

Publicado: 02 Ene 2011, 00:39
por trabol
cuando actua el contactor ten los diferenciales bajados y ves subiendo tu uno a uno los diferenciales y poniendo las pinzas amperimetricas haber que pico te hace el circuito que tienes cargado a los diferenciales y mira tension pico, porque a lo mejor los tienes compensados una vez arancados pero en el arranque no ( son todos ordenadores iguales o hay alguno que es servidor de los demas ), son cosas que haria yo pero no se si seria lo correcto. Los que te tira son distintos magnetotermicos pero del mismo circuito del diferencial o cada vez de un circuito distinto

Re: disparo de protecciones

Publicado: 04 Ene 2011, 15:03
por volti
trabol escribió:
cuando actua el contactor ten los diferenciales bajados y ves subiendo tu uno a uno los diferenciales y poniendo las pinzas amperimetricas haber que pico te hace el circuito que tienes cargado a los diferenciales y mira tension pico, porque a lo mejor los tienes compensados una vez arancados pero en el arranque no ( son todos ordenadores iguales o hay alguno que es servidor de los demas ), son cosas que haria yo pero no se si seria lo correcto. Los que te tira son distintos magnetotermicos pero del mismo circuito del diferencial o cada vez de un circuito distinto


Hola, feliz año y gracias por interesarte, me tira los magnetotérmicos de diferenciales distintos, un día unos otro día otros de forma aleatoria, la verdad es que es una cosa muy rara.En fin, un saludo.

Re: disparo de protecciones

Publicado: 07 Ene 2011, 16:13
por felipe
si al contactor le pusieras un temporizador arriba para que parte de la oficina arranque dos minutos mas tarde

Re: disparo de protecciones

Publicado: 07 Ene 2011, 19:32
por Frioelect
¿como va el tema? algo nuevo.....

Re: disparo de protecciones

Publicado: 14 Ene 2011, 20:57
por volti
Frioelect escribió:
¿como va el tema? algo nuevo.....


Hola, pues la cosa sigue igual, ahora al dar tensión al cuadro se me dispara un magnetotérmico y el interruptor general que es de 4x63A, esto tiene que ser cosa de armonicos es que no veo otra explicación.

gracias por el interes y un saludo.

Re: disparo de protecciones

Publicado: 14 Ene 2011, 21:35
por felipe
revisa el circuito de ese magnetotermico que te tira

Re: disparo de protecciones

Publicado: 15 Ene 2011, 03:54
por Frioelect
volti escribió:
Frioelect escribió:
¿como va el tema? algo nuevo.....


Hola, pues la cosa sigue igual, ahora al dar tensión al cuadro se me dispara un magnetotérmico y el interruptor general que es de 4x63A, esto tiene que ser cosa de armonicos es que no veo otra explicación.

gracias por el interes y un saludo.


Los armonicos no te tiran un auto de 63 amp en trifasico, me da que vas a tener una fase desequilabra por la que circula la mayor parte de la intensidad.
Como esta hecha la distribucion del cuadro???

Otra cosa, que le he estado dando vueltas, ¿ el contactor que pone en marcha el cuadro, no estara gobernado por el sistema de contraincendios?

Y, si no es asi, por que tienes ese contactor, alguien tiene que saber por que se instalo, es raro, no se pondria ser para dar servicio al cuadro en dos parte, una directa y otra con el contactor para eso receptores que crean el problema??? creo que deberias saber la razon de el por que el contactor, me da a mi que todo el problema puede venir por ahi, cuentanos algo y por favor sube unas fotos del cuadro, si no sabes mandamelas a mi, frioelect@gmail.com, un saludo.

Re: disparo de protecciones

Publicado: 16 Ene 2011, 20:51
por volti
Frioelect escribió:
volti escribió:
Frioelect escribió:
¿como va el tema? algo nuevo.....


Hola, pues la cosa sigue igual, ahora al dar tensión al cuadro se me dispara un magnetotérmico y el interruptor general que es de 4x63A, esto tiene que ser cosa de armonicos es que no veo otra explicación.

gracias por el interes y un saludo.


Los armonicos no te tiran un auto de 63 amp en trifasico, me da que vas a tener una fase desequilabra por la que circula la mayor parte de la intensidad.
Como esta hecha la distribucion del cuadro???

Otra cosa, que le he estado dando vueltas, ¿ el contactor que pone en marcha el cuadro, no estara gobernado por el sistema de contraincendios?

Y, si no es asi, por que tienes ese contactor, alguien tiene que saber por que se instalo, es raro, no se pondria ser para dar servicio al cuadro en dos parte, una directa y otra con el contactor para eso receptores que crean el problema??? creo que deberias saber la razon de el por que el contactor, me da a mi que todo el problema puede venir por ahi, cuentanos algo y por favor sube unas fotos del cuadro, si no sabes mandamelas a mi, frioelect@gmail.com, un saludo.



Hola, gracias por el interés prestado, la distribución del cuadro es la siguiente, en la parte de fuerza que es donde está el problema tengo: un interruptor general de 4x63A aguas abajo un contactor trifásico de 63A después un rapartidor legrand que reparte a tres diferenciales 4x40/30mA y de cada diferencial cuelgan 6 magnetotérmicos de 2x16A, el contactor se activa y se desactiva desde un cuadro de la entrada para asegurar que se apaguen todos los ordenadores, por el tema de ahorro de energía. En su día cambié magnetotérmicos de 2x16A a curva D pero el problema continua, tirando incluso el interruptor genaral de 4x63A, la verdad que es una cosa muy rara, de momento sigo dando tensión al cuadro, disparandome un par de protecciones, las subo, se me quedan subidas y hasta el dia siguiente.
Un saludo